    Step 7 Flankensignale aufeinanderfolgend

    Du kannst mehrere tofs machen wenn Flanke kommt schaust du ob der erste schon läuft dann gehst du zum nächsten sonst starte ihn Mach so viele Tofs wie du flanken in der Zeit maximal erwartest Wenn alle laufen und du die Flanke nicht auf einen Tof setzen konntest generier ne meldung, dann musst...
  2. R

    Exor ex705 CodesysRuntime ProfiNet-Anbindung Siko AP20s

    Lösung gefunden oder? der Name ist im Reiter allgemein, der muss der gleiche sein wie auf dem angebundenen gerät Im Controller kannst du suchen was er sieht
  3. R

    TIA TIA V14.1 Modbus/TCP richtig parametrieren

    hi sorry mein Fehler (FC = Funktionscode) FC03 bzw. FC16 sind keine Bausteine sondern der Modbus Mode in der Siemens Hilfe ist der Baustein MB_CLIENT beschrieben Auswahl des Modus der Modbus-Anfrage (Lesen, Schreiben oder Diagnose) bzw. direkte Auswahl einer Modbus-Funktion Function Code...
  4. R

    TIA TIA V14.1 Modbus/TCP richtig parametrieren

    hi also welche Register adresse welchen wert in welchem Format hat müsste aus den Unterlagen des Frequenzumrichters hervorgehen ich programmiere leider nicht in Fup sondern scl aber erst musst du wissen wo was beim Freqenzumformer steht. schreiben bzw lesen machst du dann mittels dem...
  5. R

    TIA TIA V14.1 Modbus/TCP richtig parametrieren

    ah besten Dank der Ansatz beim schreiben hilft mir glaubs das Hauptproblem ist glaube aber die Reaktionszeit wenn ich mit der Siemens die Anfrage rauslasse bis der Siemenseigene Baustein mir das Done gibt vergehen locker 2-3s muss mich da erst schlau machen, bzw suchen wo das Problem liegen...
  6. R

    TIA TIA V14.1 Modbus/TCP richtig parametrieren

    Server ist ein Frequenzumrichter 100 Mbps Ethernet den Rest wird ich mal umsetzen und beobachten die Antwortzeit halte ich auch als eher hoch jedoch ist mir im Moment noch nicht ganz klar wie ich da ansetzen soll. bezüglich Grösserer Block zum abfragen, kann man da was sagen zb ab welchen...
  7. R

    TIA TIA V14.1 Modbus/TCP richtig parametrieren

    frage ich bin grad auch an dem Thema dran ich hätte da noch ein paar Fragen die mir die erfahrenen Benutzer unter euch ggf beantworten können ich kommuniziere von ner Siemens 1500 mittels MB_CLIENT zu einem Externen Gerät per Modbus TCP nun sind die Werte dich ich abgreife ziemlich auf den...
  8. R

    Mein neues Projekt beim Hausbau: Eine Heizungssteuerung mit SPS

    Falls du bei der wago oder Knx Hilfe brauchst Kann ich dir ggf helfen Hab schon mehrere Häuser hinter mir :-) Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  9. R

    Mein neues Projekt beim Hausbau: Eine Heizungssteuerung mit SPS

    Ah erster Eintrag 2016 da hast das Haus eh schon fertig nehm ich an :-) Sorry zu späht gesehen Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  10. R

    Mein neues Projekt beim Hausbau: Eine Heizungssteuerung mit SPS

    Also ich hab bei mir ne wago oder eigendlich 2 verbaut Und ich würde es wieder machen Fertige Systeme zB Lüftungen würd ich nicht neu erfinden Such eine die du möglichst detailliert anbinden kannst Generell kannst du bei ner wago ja fast alles anbinden Knx, Dali und was auch immer Ich bin durch...
  11. R

    Wago und Visu (Web Visu)

    Von Wago gibts auf Iphone und android ein gratis App (ähnlich dem Microbrowser nennt sich webvisu) das die Webvisu auf die entsprechenden Devices holt