Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Du kannst mehrere tofs machen wenn Flanke kommt schaust du ob der erste schon läuft dann gehst du zum nächsten sonst starte ihn
Mach so viele Tofs wie du flanken in der Zeit maximal erwartest
Wenn alle laufen und du die Flanke nicht auf einen Tof setzen konntest generier ne meldung, dann musst...
Lösung gefunden oder?
der Name ist im Reiter allgemein, der muss der gleiche sein wie auf dem angebundenen gerät
Im Controller kannst du suchen was er sieht
hi
sorry mein Fehler (FC = Funktionscode) FC03 bzw. FC16 sind keine Bausteine sondern der Modbus Mode
in der Siemens Hilfe ist der Baustein MB_CLIENT beschrieben
Auswahl des Modus der Modbus-Anfrage (Lesen, Schreiben oder Diagnose) bzw. direkte Auswahl einer Modbus-Funktion
Function Code...
hi
also welche Register adresse welchen wert in welchem Format hat müsste aus den Unterlagen des Frequenzumrichters hervorgehen
ich programmiere leider nicht in Fup sondern scl
aber erst musst du wissen wo was beim Freqenzumformer steht.
schreiben bzw lesen machst du dann mittels dem...
ah besten Dank der Ansatz beim schreiben hilft mir glaubs
das Hauptproblem ist glaube aber die Reaktionszeit
wenn ich mit der Siemens die Anfrage rauslasse bis der Siemenseigene Baustein mir das Done gibt vergehen locker 2-3s
muss mich da erst schlau machen, bzw suchen wo das Problem liegen...
Server ist ein Frequenzumrichter 100 Mbps Ethernet
den Rest wird ich mal umsetzen und beobachten
die Antwortzeit halte ich auch als eher hoch jedoch ist mir im Moment noch nicht ganz klar wie ich da ansetzen soll.
bezüglich Grösserer Block zum abfragen, kann man da was sagen zb ab welchen...
frage
ich bin grad auch an dem Thema dran
ich hätte da noch ein paar Fragen die mir die erfahrenen Benutzer unter euch ggf beantworten können
ich kommuniziere von ner Siemens 1500 mittels MB_CLIENT zu einem Externen Gerät per Modbus TCP
nun sind die Werte dich ich abgreife ziemlich auf den...
Also ich hab bei mir ne wago oder eigendlich 2 verbaut
Und ich würde es wieder machen
Fertige Systeme zB Lüftungen würd ich nicht neu erfinden
Such eine die du möglichst detailliert anbinden kannst
Generell kannst du bei ner wago ja fast alles anbinden
Knx, Dali und was auch immer
Ich bin durch...