Hallo,
ich habe heute nochmals den ganzen Tag mit Fehlersuche verbracht.
Folgende Schritte haben mich letztendlich weiter gebracht:
1. Ich habe den Hilscher DP-Slave gegen ein Deutschmann Modul getauscht.
Das Deutschmann Modul lief sofort.
2. Ich habe den Profinet Port mit einem Hilscher...
Auf der Siemens Seite habe ich mit Step 7 die Hardware projektiert. Softwareseitig habe ich noch nichts programmiert.
Der Hinweis mit dem Vergleich der Slots ist gut. Ich kanns im Moment aber nicht testen, weil ich auf die CPU die Firmware 2.8 aufspiele. Dass dauert scheinbar ca. eine Stunde...
Hallo,
danke für die schnelle Antwort.
MMC-Karte ist gesteckt, die projektierte Hardwarekonfiguration ist ohne Fehler geladen.
Warum leuchtet die BF 2 LED? Ich kann natürlich nicht die Hand für den Slave ins Feuer legen, es handelt sich aber um ein Hilscher Board, das funktionieren sollte...
Hallo,
Siemens Steuerungen sind vollkommen neu für mich, da ich aus dem Bereich der Embedded Computer komme. Für unsere Kunden muß ich Meßgeräte mit einem Profibus Slave Interface ausstatten.
Zum Testen habe ich eine Siemens CPU319-3-PN/DP vorliegen. Der DP-Busmaster in der CPU ist projektiert...