Gem. der VDE0100-530 sind Motorstarter nach DIN EN 60947-4-1 geeignet mit dem Hinweis: "Funktion ist sichergestellt, wenn das Gerät zum Trennen geeignet ist und mit dem Symbol für die Trenneigenschaften (siehe DIN EN 60617-7:1997, Kapitel 3, Hauptabschnitt 13/07-13-06..) versehen ist. "...
Das steht da so nicht im Fließtext. Das ist eine Tabelle, aus der das hervorgeht. Ich schicke dir mal per Privatnachricht einen Screenshot davon. (Veröffentlichen ist nicht legal, glaub ich..)
Jetzt wo ich darüber nachdenke, sollte das doch funktionieren. Bzw. beide Varianten hätten Nachteile..
Hintergrund:
Das erste Netz ist notstromgepufftert, d.h. bei nem Stromausfall soll der 1. Lasttrennschalter nicht abschalten (ist durch den Lasttrennschalter mit Not-Aus-Funktion...
Das ist eine gute Idee, aber leider funktioniert das nicht, weil das zwei verschiedene einspeisende Netze sind, die da weggeschaltet werden.. 😬 Das würde aber etwas zu weit gehen, das jetzt zu erklären.. Um einen Hilfsschalter, der die Spannung für den Unterspannungsauslöser des 2...
Ja. Es handelt sich nicht um eine Maschine, sondern um Elektroverteilungen im Labor- bzw. Schulbereich.. Dort geht es "nur" darum, diese per Not-Aus stromlos zu schalten. Aktuell wird das mit Schützen realisiert, was ja nicht mehr zulässig ist. Deswegen sollen die Verteiler nun ausgetauscht werden.
Der erste Lasttrennschalter funktioniert ohne Unterspannungsauslöser (siehe Schaltplan).
Ich würde bei nem Not-Aus halt gerne einen zweiten Lasttrennschalter "mitnehmen", der nen Unterspannungsauslöser hat - am besten sowohl normativ zulässig, als auch kostenoptimiert.. (Es geht um eine größere...
Danke für die Antwort.
Kann man in dem Schaltplan erkennen, ob der Hilfskontakt zwangsgeführt ist? Der ist zumindest mechanisch mit dem Bedienhebel des Lasttrennschalters verbunden..
Moin,
kurze Frage:
Darf man "einfache" Hilfskontakte (z.B. Wechsler) von Schaltgeräten (z.B. Leitungsschutzschalter) dafür benutzen, ein Not-Aus-Signal zu verarbeiten?
Lange Frage:
Ich möchte eine Verteilung über einen Lasttrennschalter via Not-Aus abschalten. An diesem Lasttrennschalter...