Mit dem Communication Wizard hat`s jetzt geklappt, der Wizard hat einen DB mit den Verbindungsdaten erzeugt. Man braucht also gar keine TCP Verbindung mehr in NetPro anlegen. Zur Kommunikation braucht man dann auch nur den FB "TCON" (TCP-Verbindungsaufbau) und den "TRCV" (Datenempfang)...
Hallo,
ich habe ein Projekt mit dem Cognex Ethernet Scanner DataMan 200 und heute angefangen den Scanner zu testen. Ich möchte ihn mittels TCP/IP-Verbindung über die PN-Schnittstelle der SPS (CPU 315-2 PN/DP) betreiben. Muss ich die Verbindung irgendwie im NetPro erstellen oder mit dem Tool...
Mittlerweile habe ich mit einem EX-Bereich-Spezialisten unterhalten und mich mal über den Türsicherheitsschalter aufklären lassen.
Der Türschalter besitzt keine Eigensicherheit, da er ganz normal mit 24V betrieben wird (die Spule der Zuhaltung).
Aus diesem Grund darf er auch nicht mit blauer...
Hallo,
die Sicherheitskontakte des Türschalters werden natürlich an ein konfigurierbares Sicherheitsmodul angeschlossen (Pilz Pnoz Multi m1p).
Der Meldekontakt für die Zuhaltung und die Spule für die Zuhaltung kann an eine "normale SPS" angeschlossen werden...
Mir geht es hier nur darum, ob...
Hallo,
in einer Anlage müssen Türsicherheitsschalter mit Zuhaltung eingebaut werden. In der Anlage herrscht Ex-Zone 2 (Gas).
Die Sicherheitsschalter sind von Schmersal und für diese Ex-Zone geeignet.
Die Initiatoren in der Anlage sind eigensicher und werden auf eine DI 8 Namur (ET200isp)...