Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Konnte das Problem beheben und nun läuft die Kommunikation.
Schuld waren die Adressierung in der Loxone (Start bei Adresse 0 anstatt wie beschreiben in Modbus Standard bei 40001(-1) und einem falschen Pointer beim Serverbaustein in der S7 denn der muss auf ein Array zeigen und nicht auf die...
Das Thema mit den geblockten TCP Signalen konnte ich am Wochenende positiv erledigen. (Sicherheitseinstellung der CPU hinsichtlich unbekannter Verbindungen)
Jetzt steht die Verbindung soweit jedoch klappt es mit dem Datenaustausch nicht so recht.
Habe auf S7 Seite nun beide Versionen...
Habe Wireshark am Laufen aber so wirklich schlau werde ich nicht daraus....
Bin der Meinung das beide aktiv anfragen und somit es nicht läuft.
Bei Loxone hat man mir mitgeteilt das der Server aktiv ist jedoch erwartet die S7 einen passiven Server.
Werde das am Wochenende gleich machen bzw. habe ich gerade erfahren das Loxone nur als aktiver Server fkt. und ich glaube die S7 geht immer von einem passiven aus.
Ich werde einfach einen erneuten Versuch am Wochenende machen...
Hallo Community
Da ich nach einigen Supportanfragen leider immer noch nicht weiterkomme und die Verbindung erfolgreich einrichten kann versuche ich hier ggf. auf die Lösung zu kommen.
Anforderung ist eine Modbus TCP Verbindung von einem Loxone Miniserver (Server) und einer S7 1200 Steuerung...