Aktueller Inhalt von Roland15

  1. R

    TIA PLCSIM V20 Instanz 1 hat einen unerwarteten Fehler

    Guten Abend, ich weiß nicht mehr genau, wie oft ich versucht hatte, V20 zu deinstallieren, über den Simatic Manager und Windows, bei der Neuinstallation kamen immer Fehler, auch beim öffnen von V15.1. V20 Upd4 läuft zum Glück wieder, vorerst bin ich bedient.
  2. R

    TIA PLCSIM V20 Instanz 1 hat einen unerwarteten Fehler

    Es gibt auch Upd2 von PLCSIM. Aber bei installieren von Upd5, 3 x Feler, auch auf einem zweiten Rechner.
  3. R

    TIA PLCSIM V20 Instanz 1 hat einen unerwarteten Fehler

    Hallo zusammen, Fehler beim einschalten: PLCSIM Instanz 1 hat einen unerwarteten Fehler. TIA V20.4 PLCSIM V20 Windows 10 22H2 Habe schon einiges gelesen über die Fehler, aber ich bekomme sie nicht zum laufen. Die IP der CPU auf ........2, auch ohne Erfolg. Zuerst die PLCSIM starten, oder die...
  4. R

    danfoss FU 302- Update Gerätebasis

    mir geht es hauptsächlich als Ersatz, um die FUs mit MCA 1:1 tauschen zu können. Ohne noch irgendwelche Anpassungen in der SPS machen zu müssen.
  5. R

    danfoss FU 302- Update Gerätebasis

    d.h. genau, 4.13 nur bis 4.9x? nicht auf 5.xx Gibt es da irgendwo eine Beschreibung, was genau die Unterschiede sind?
  6. R

    danfoss FU 302- Update Gerätebasis

    Hallo sirbarny, vielen Dank für die Info, für das Alter sind sie ziemlich robust. Ich hatte noch eine zweite 6.72 die lief nur mit der MCA 2.07, nach dem Flashen auch mit 4.13 & 5.14. Gibt es bei den MCA 120 auch die Möglichkeit, diese mit dem MCT 10 hochzurüsten? Viele Grüße
  7. R

    danfoss FU 302- Update Gerätebasis

    vielen vielen Dank, hab sie geflasht. Der FU läuft jetzt auch mit der MCA 120 SW 4.13 & 5.14, was mit der 6.72 nicht der Fall war. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich daran verbracht habe, dachte immer, es liegt an der TIA-Programmierung. Ich hätte zu der Steuerkarte noch eine Frage: Bis zu...
  8. R

    danfoss FU 302- Update Gerätebasis

    habe zwei Steuerkarten mit 6.72 die mit Profinet ein Problem haben, SW darunter und höher funktionieren alle.
  9. R

    danfoss FU 302- Update Gerätebasis

    das wäre super, in dem ose Format?
  10. R

    danfoss FU 302- Update Gerätebasis

    guten Abend zusammen, habe das Problem mit dem FC 302 SW 06.72 mit profinet, und wollte fragen, ob jemand evtl. (sibarny) die Firmware 07.65 (ose-Format) für die Steuerkarte hat. Dies müsste die neueste für die Steuerkarte mit der silberne USB-Buchse. Die mit der weißen Bchse haben eine andere...
  11. R

    Tia 1212 mit TP 700 Comfort und Danfoss FC 302

    kann ich an den Proneta Einstellungen noch was ändern, um evtl. nützliche Informationen zu bekommen?
  12. R

    Tia 1212 mit TP 700 Comfort und Danfoss FC 302

    sorry ich habe da was verwechselt. Die Schnittstellen/Ports an der MCA sind port-001 & port-002. Sind die Module die GSD Dateien, die es nicht finden kann. Die etwas später dazugestoßen sind, vielleicht hat es mit dem Problem GSD V20 zu tun, obwohl update 1 installiert ist? Dass die GSD nicht...
  13. R

    Tia 1212 mit TP 700 Comfort und Danfoss FC 302

    ich hab noch was entdeckt. Bei den Modulen Steckplatz 0/1/2 zeigt es das Gerät wurde in den geladenen GSDML-Dateien nicht gefunden, siehe GSDML-Manager unter Einstellungen. Verstehe ich nicht ganz, das MCA hat doch nur 2 Steckplätze? Hab die Steckplatz umgesteckt, gleiche Meldung, nur bei Bild...
  14. R

    Tia 1212 mit TP 700 Comfort und Danfoss FC 302

    Beim Proneta scheint alles in Ordnung zu sein, Status ok. Was meinst Du genau mit den Online-Zugängen? Ich bin auf Online/erweitert online verbinden. Bei "Erreichbare TN anzeigen" zeigt es alle an. Bild 11 Bei "Alle kompatiblen TN anzeigen" zeigt es nur die CPU an. Bild 12
  15. R

    Tia 1212 mit TP 700 Comfort und Danfoss FC 302

    Online-Diagnosestatus, nicht erreichbar. Wenn ich einen Gerätenamen vergeben möchte, (Nur Geräte gleichen Typs anzeigen) zeigt es kein Gerät an. (Häkchen falsch parametrierte Geräte anzeigen) zeigt es mir alle drei Geräte an. Liegt es evtl. an einer anderen Einstellung? Ja, das MCT10, da passen...
Zurück