Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Wenn ich es wie oben mit KF+2665 und KF-2665 einstelle bekomme ich bessere Werte MW100 hat dann +231 und wenn ich mit der Hand erwärme gut +365, müsste hier die Kommastelle noch verschoben werden, da der Wert im 0,1 Bereich berechnet wird.
danke
hab ich aktuell versucht.
Nun hat mein anfangs MW100 einen Wert von 0455 bei ca 18Grad wenn ich diesen mit der Hand erwärme gekomme ich 0488 zusammen, denke mal bei so 30 grad
Ist eine 8MF11
das OGR und UGR habe ich so eingestellt bzw angenommen 0-2048
der PT100 sollte korrekt angeschlossen sein, habe ich lt Anleitung gemacht und auch nochmals geprüft und ist am Kanal 1 angeschlossen
EW65=KH=B000, EW66=KH=0000 da kein Wert
der Nennbereich, 0-2048 ist das OGR und...
lt S5 Anleitung (wären ein Beispiel fpr eine 466-8MC11 Baugruppe)
habe ich von der Anleitung, hier hab ich vorhin durch meine Testerei noch SRW 3 aktuell hab ich wieder auf SLW 3 gestellt.
nun bekomme ich wieder einen Wert bei MW100 aber dieser ändert sich kaum.
wenn ich den Fühler erwärme...
Verbaut sind 2x Analog Input 2x PT 100 6ES5 464-8MF
an der Baugruppe ist Schiebeschalter 3 und 4 gesetzt.
Der Wert von EW64 ist aktuell KH=22F0.
Linearisierung hab ich aktuell keine aktiviert(bzw suche ich gerade wie das gemacht werden kann), das Beispiel wie oben geschrieben hab ich direkt aus...
Hallo!
Ich habe bei meiner S5 -100 U CPU103 mit Analoger PT100 Baugruppe das ich den Temperaturwert nicht errechnet bekomme. Es sind 2 Analoge PT100 Einheiten (Steckplatz 0 und 1) verbaut wovon beim Ersten(Eingang1) ein Temperatursensor angeschlossen ist.
Wenn ich EW 64 dartstellen lasse...
Hallo Heinileini,
danke nochmal für deine Ausführung ich habs so implementiert und hat auf Anhieb funktioniert.
Bin echt froh hab schon x Stunden investiert und es nicht hinbekommen. (fehlt halt noch an Erfahrung)
Danke
BG
Roman
Hallo Zusammen,
da ich neu bin möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Roman bin 41 und habe eine HTL Elektronik Nachrichtentechnik gemacht.
Ich habe mir im Haus 2 SPS Steuerungen verbaut S5-U100 für Raffstore und eine S5-U95 als Heizungssteuerung.(Ist schon lange her;))
Die SPS U95...