Hallo,
ich habe dieses Problem schon gelöst! :D
"Solle ich ein besonderes Firmwareversion benutzen?"
- Ich benutze die Firmwareversion 1119, alteren Versionen führen um "Firmwarefehler" zu.
"Ist es möglich nur die Buskoppler(OCC11C) mit dem MOVI-PLC(DHE41B) ohne anderen Module kommunizieren?"...
Hallo,
danke für ihre Antwort.
Habe ich schon der CAN1 korrigiert:
- Baudrate sind gleich im PLC-Editor und Parameterbaum (500kb/s)
- Widerstandswert sind ca. 61Ohm zwischen CAN_High & CAN_Low
- OCC11C (ID:4) DHE41B(ID:1)
Ok, aber, jetzt gibt es ein anderer Fehler: "16515080 -...
Hallo alle Freunden!
Ich möchte die Kommunikation von einem Buskoppler OCC11C (nur das Buskoppler, ohne Digitaler Eingangen) mit einem DHE41B herstellen.
Es sollte etwas einfach sein, das Ziel ist: Das OCC11C überprüfen.
Aber es scheint nicht so einfach zu sein. Mache ich etwas schon:
OCC11B...
Hallo!
Diese Quelle hat meinen Kunde schon gelöst! Er hat als konventioneller Ethercat Slave genutzt, das "Problem" war er wollte kein PD programmieren um die MDX zu steuern.
Vielen Dank für ihre Antwort.
Grüße
Hallo allerseits,
ich will etwas änlich zu machen: Ein Beckhoff-SPS TwinCat 3 mit MDX61B durch EtherCat zu steuern. Aber könnte ich leider nicht die "EtherCAT.lib" library für die MDX zu finden!
Hat jemand ein link zu dieses Library zu herunterladen??
Gruss, Ronan
p.s: Habe ich schon mit...