Aktueller Inhalt von rookie_djh

  1. R

    Anwendung von SIL Zertifizierten Bauteilen in 13849

    Bei sogenannten "Blackbox"-Geräten ist das etwas schwierig, da meist zu wenige Informationen über den inneren Aufbau vorhanden sind, sofern der Hersteller diese Infos nicht herausgibt. In diesen Fällen halte ich es für ratsam, beim Hersteller eine konkrete Aussage zum erreichbaren PL und den...
  2. R

    Anwendung von SIL Zertifizierten Bauteilen in 13849

    Grundsätzlich kannst du, wenn du vom Hersteller PFH-Werte erhalten hast (auch wenn diese mit Bezug auf 61508 oder 62061 angegeben wurden), diese auch in der 13849 verwenden (PFH ist de facto die Angabe für High demand, PFD wäre low demand) AAAABER: in der 13849 musst du grundsätzlich die...
  3. R

    Anwendung von SIL Zertifizierten Bauteilen in 13849

    Es gibt aber Hersteller für Gaswarnsensorik, die ihre Geräte auch für den high demand spezifizieren - z.B. die die auch im HKL-Bereich ganz dick drin sind (soll keine Werbung sein, aber bei deren Sensorik weiß ich's aus eigener Erfahrung)
  4. R

    Anwendung von SIL Zertifizierten Bauteilen in 13849

    Geht aber wie bereits geschrieben nur für den high demand mode (hohe Anforderungsrate), da Sistema (bzw. die 13849-x) davon ausgeht - und ja es macht einen Unterschied (die 2 Welten High und Low demand sind nur sehr schwer zu verheiraten, womit ich meine, Gerätschaften, die aus...