Aktueller Inhalt von Rothe90

  1. R

    TIA Regelstrecke ohne kontinuierlichen Ist-Wert

    Deine Ideen sind gut, Problem dabei ist die Bereitschaft des Unternehmens alle alten Anlagen so grundlegend umzubauen. Wir haben sicher 50 von diesen Siebanlagen. Der Wunsch war eine möglichst kostengünstige Variante bei der das vorhandene Material/ Funktionsprinzip erhalten werden kann...
  2. R

    TIA Regelstrecke ohne kontinuierlichen Ist-Wert

    Das Verhältnis von Behälter zu Produkt ist etwa 5/95. Sprich 5% macht der Behälter aus. Ich habe dafür jetzt eine Tonne als Gesamtgewicht angenommen. Der Austrag wird von der Sorte des Pulvers bestimmt. Je nach dem welches Produkt gerade gefahren wird variieren die Bestandteile und deren...
  3. R

    TIA Regelstrecke ohne kontinuierlichen Ist-Wert

    Ich arbeite mal die von dir angesprochenen Punkte ab: - Maximalgewicht inklusive Container beläuft sich auf 1200 kg - der Messbereich beträgt 1500kg - Der Messwert wird von einer U-förmigen Palettenwaage (4 Wägezellen) erfasst. Über einen Wägetransmitter (MP26 von Minebea Intec) wird das...
  4. R

    TIA Regelstrecke ohne kontinuierlichen Ist-Wert

    Schönen guten Morgen zusammen, Ich programmiere zur Zeit an einem Projekt zur automatischen Förderung von Hartmetallpulver aus einem Container in eine Siebanlage hinein. Gefördert wird mit einer Vibrationsförderrinne. Mein Problem ist folgendes: Der Ist-Wert kommt nicht kontinuierlich am...