Aktueller Inhalt von rothhaut123

  1. R

    Step 7 Digitalausgabe LEDs leuchten alle leicht .& ca. 5V am Ausgang

    Dankefür die schnelle Antwort! Tatsache.. der A2 hatte sich gelöst... Problem gebannt:-) Danke!
  2. R

    Step 7 Digitalausgabe LEDs leuchten alle leicht .& ca. 5V am Ausgang

    Hallo Zusammen. Ich habe in einer Anlage folgendes Problem: S7 300 - ET200M An einer IM153 hängen diverse E/A Baugruppen An den 322 1BL00 sind jeweils Finder Koppelrelais angeschlossen. Dabei leuchten die LEDs der Ausgänge leicht und auch die Schaltzustand LED der Relais glimmen leicht...
  3. R

    Suche Hilfe bei Druck Analogmessungen und 314C-DP

    Hi! Bin aus Ludwigshafen und würde auch meine Hilfe anbieten, generell denke ich aber auch, dass das Problem mit dem Umstellen erledigt sein wird. Du musst nur wissen um welche Messung es sich handelt. Also ob es sich bei den Druckmessungen um 4-Draht, oder 2-Draht Messumformer handelt. Dein...
  4. R

    S7 - Simulation von Antrieben und physikalischen Größen

    Hallo ! Willst Du Regelkreise simulieren, oder wie meinst Du das ? Gruß
  5. R

    STEP5 und WinCC flexible Visualisierung auf PC

    Hallo, eigentlich müsste das funktionieren... Wie sieht denn im WinCC das "Verbindungen"-Fenster aus? Da wird doch eine kleine Grafik angezeigt, über der dann steht: "verbunden" oder "keine Verbindung" Hast Du mal zum Spaß eine andere Verbindungsart gewählt? (IF / DP ..etc?) Gruß
  6. R

    Zählimpulse aus Analogwert bilden....!

    Hallo, vielen Dank für die Zahlreichen Antworten. Ich werde mich morgen mal ans Werk machen und die verschiedenen Ansätze testen. Ehrlich gesagt muss das gar nicht "so" genau sein, mit ein paar Prozent fehler kann ich an der Stelle gut leben. Das ganze soll, so hoffe ich, eh nur ein Provisorium...
  7. R

    Zählimpulse aus Analogwert bilden....!

    Hallo, vielen Dank für eure Antworten. Das klingt alles einleuchtend - nur leider hab ich keinen Plan wie ich den Wert integriert bekomme... Wie gesagt - ich brauch ein bissel Ingenieursleistung :-) Also hätte jemand ein Stück Code für mich ?! :)
  8. R

    Zählimpulse aus Analogwert bilden....!

    Hallo Lars, vielen Dank. Wie, denkst du, soll die sekundliche Berechung aussehen? Soll ich die Berechnung in den OB 35 schreiben und den Weckalarm auf 1000ms einstellen ? .. Nur verständnishalbeer :) Weitere Vorschläge ?!
  9. R

    Zählimpulse aus Analogwert bilden....!

    Schönen Guten Abend! Ich bräuchte mal ein wenig Ingenieursleistung :) Also ich lese in meine SPS (S7- CPU 314) einen Analogwert eines Durchflussmessers ein. Da Ganze geschieht per 4..20mA, Messbereich 0-500m³/h. Soweit kein Ding. Jetzt bräuchte ich aber daraus einen Zählwert, bzw. einen Impuls...
Zurück