Aktueller Inhalt von row-k

  1. R

    TIA Problem := Große Programme und mehrere TON-Timer in Multi-Instanz beißen sich?

    Danke. Ja, das kann ich bestätigen.
  2. R

    TIA Problem := Große Programme und mehrere TON-Timer in Multi-Instanz beißen sich?

    Stimmt. Sooo lang ist es nicht her. Also? Wie alt bin ich? Apropos, zittrig bin ich noch nicht. Aber eine Lesebrille brauche ich schon.
  3. R

    TIA Problem := Große Programme und mehrere TON-Timer in Multi-Instanz beißen sich?

    Danke, lieber Onkel und an alle Helfenden. Spaß am Programmieren hatte ich schon immer. Die Frage nach meinem Alter ist gut, denn in meinem Profil habe ich, so glaube ich, nur erwähnt, dass ich schon damals mit Lochband programmierte. Und jetzt ratet mal! Wer mein Alter errät, bekommt ein...
  4. R

    TIA Gibt es eine Portal-Einstellung, á la "letzten Projekt-Zustand öffnen"?

    Moin! Ich suche schon lange eine Einstellung für TIA, damit man das letzte Projekt mit allen geöffneten Editoren, aufgeklappten Menüs usw. geöffnet vorfindet? Gibt es sowas? Danke und viele Grüße! Björn
  5. R

    TIA Problem := Große Programme und mehrere TON-Timer in Multi-Instanz beißen sich?

    Sagte ich ja, danke für die Bestätigung.
  6. R

    TIA Problem := Große Programme und mehrere TON-Timer in Multi-Instanz beißen sich?

    Vielen Dank an alle, besonders an den Onkel, weil er mir das "Q" nahelegte! Dadurch habe ich die Erklärung gefunden, eben, als ich mir das Arbeiten mit dem Ausgang "Q" nochmals ansah. Hier das Zitat aus dem TIA-Hilfesystem: Impulsdiagram Das folgende Bild zeigt das Impulsdiagramm der Anweisung...
  7. R

    TIA Problem := Große Programme und mehrere TON-Timer in Multi-Instanz beißen sich?

    Das scheint auch unerhablich in meinem Fall zu sein, denn die Timer laufen ja alle "nett vor sich hin", zählen zum Teil eben nur nicht ganz hoch. Hmm. Diesen Fehler hatte ich mal anfangs als Kopierfehler und bemerkte das dann. So sehen die letzten 3 Timer aus und die anderen auch. Ist das...
  8. R

    TIA Problem := Große Programme und mehrere TON-Timer in Multi-Instanz beißen sich?

    Moin. Nein, alle Timer werden unabhängig voneinander nur angestoßen, um einzelne Prozesse ablaufen zu lassen. Ab dem siebten zählen sie nicht mehr bis zum Ende.
  9. R

    TIA Problem := Große Programme und mehrere TON-Timer in Multi-Instanz beißen sich?

    Nein, die ersten 6 Timer funktionieren sehr gut mit "=". Also nahm ich den siebten auch wieder so, wunderte mich und fand dann irgendwann, dass der 7. nicht mit "=" funktionierte. Also setzte ich das "> Zeit -10ms" ein (siehe Ausgangs-Post). Ok, Ausgang Q habe ich jetzt noch nicht eingesetzt...
  10. R

    TIA Problem := Große Programme und mehrere TON-Timer in Multi-Instanz beißen sich?

    Nein, ich nehme eine 1511-1. Auch Dir danke für's Helfen. Gruß Björn
  11. R

    TIA Problem := Große Programme und mehrere TON-Timer in Multi-Instanz beißen sich?

    Danke, lieber Onkel! Doch, doch, die Bedingung wurde auch so erfüllt: IF "Tec".Restzeit7_Time = "Tec".Taktzeit_Kartonierer Aber stimmt schon, ich werde mit Ausgang Q mal weitermachen. Da hätte ich auch selbst drauf kommen müssen. Ein schönes Wochenende an alle! Björn
  12. R

    TIA Problem := Große Programme und mehrere TON-Timer in Multi-Instanz beißen sich?

    Danke für die Antwort! Meine Zykluszeit beträgt 1,999ms (beim Programmstart ca. 20ms) sehr konstant. Das ist ja das, was mich so wundert.