ja
Seh ich auch so
Ja, ist wieder eingegliedert sonst würde der Not-Halt ja nicht funktionieren.
ich glaube inzwischen das alles OK ist und nur die Meldung nicht zurückgesetzt wird.
ich habe heute herausgefunden das die Meldung Gelöscht wird wenn man das Programm neu einspielt, aber das ist ja...
Naja fast richtig, der wichtigste Punkt fehlt aber:
ich stoppe die CPU (oder ziehe das HMI)
dann wird ne Meldung ausgelöst das Profisafe Komunikation gestört ist für den Zeitpunkt an der die Kommunikation abbricht. (noch nicht sichtbar weil HMI aus)
bis dahin alles richtig
nach dem Hochfahren...
Ich habe:
CPU 1515F-2 PN mit lokalen sicheren Baugruppen
KTP900F Mobile (mit Profisafe)
und eine Dezentrale baugruppen ohne Profisafe
Heute habe ich festgestellt das wenn man das HMI abzieht die Meldung neu kommt (Aktuelle Uhrzeit), daher gehe ich davon aus das es das HMI ist und es nichts mit...
Moin,
ich bekomme die Meldung „PROFIsafe Kommunikationsfehler (Timeout) (32768 )“ mit der Nr. 792.
Die Meldung kommt in dem Moment in dem ich die CPU stoppe (dadurch fällt das Schütz für die Steuerspannung ab und das HMI schaltet sich aus)
Die Meldung lässt sich nicht quittieren, wenn die CPU...