Aktueller Inhalt von rt6

  1. R

    Optix 2800 Panel Touch funktioniert nicht

    Hallo zusammen, wir haben Probleme mit einem Rockwell Optix 2800 Panel: der Touch Screen funktioniert nicht, auch nicht unmittelbar nach dem Einschalten des Panels. Leider ist das auch schon das zweite Panel, bei dem der Touch Screen nicht funktioniert. Schließen wir eine externe Maus an, dann...
  2. R

    TIA TIA-Portal v17 Safety Problem: Ein fehlersicheres Objekt konnte vor dem Laden nicht gelöscht werden

    Wir haben das Projekt aus der vorherigen Anlage übernommen (Anlagen sind baugleich). Als CPU haben wir die 6ES7 515-2FM02-0AB0 mit der Firmware 2.9 unter dem TIA-Portal 17 Update 7 projektiert - online verbaut ist die 6ES7 515-2FN03-0AB0 (die lässt sich unter TIA v17 nicht projektieren)...
  3. R

    TIA TIA-Portal v17 Safety Problem: Ein fehlersicheres Objekt konnte vor dem Laden nicht gelöscht werden

    Ich hoffe es, werde das beobachten und noch mal hier kommunizieren, falls noch ein Problem auftreten sollte.
  4. R

    TIA TIA-Portal v17 Safety Problem: Ein fehlersicheres Objekt konnte vor dem Laden nicht gelöscht werden

    Danke, das scheint funktioniert zu haben. Jedoch musste ich die Memory Card noch einmal formatieren, bevor ich die geänderte Konfiguration einspielen konnte. Danach habe ich ein paar Änderungen in der Safety durchgeführt und ohne Probleme übertragen können. Das reicht für mich soweit erst einmal...
  5. R

    TIA Projekte automatische generieren

    Hallo, wäre das hier https://www.hs-automation-software.de/plccodegenerator.php möglicherweise etwas für dich?
  6. R

    TIA TIA-Portal v17 Safety Problem: Ein fehlersicheres Objekt konnte vor dem Laden nicht gelöscht werden

    Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit einer CPU1515F: beim Versuch, das Sicherheitsprogramm zu laden, kommt die Fehlermeldung "Ein fehlersicheres Objekt konnte vor dem Laden nicht gelöscht werden" und der Ladevorgang bricht ab. Offline und Online Sicherheitsprogramm sind anschließend...
  7. R

    TIA SQL-Datenbank auslesen -> Textliste schreiben

    Hallo gizmachine, der Zugriff auf den SQL-Server über ein VB-Skript könnte funktionieren, da habe ich leider bisher keine Erfahrungen mit erlangen können. Ich weiß aber von einem Kollegen, dass dieser über das Bedienpanel und VBA eine Datenbankabfrage durchführt. Unter...
  8. R

    TIA Ein Array aus einem DB in einer SQL Datenbank Updaten

    Hallo Jelle, du könntest bspw. eine Stored Procedure auf der Datenbank programmieren und diese dann bspw. mit "WriteDatasets Datenbaustein1.Prüfdruck[0], Datenbaustein1.Prüfdruck[1], Datenbaustein1.Prüfdruck[2], .... , Datenbaustein1.Prüfdruck[100]" aufrufen. Damit würde dein SQL-Befehl etwas...
  9. R

    Step 7 Date and Time 2 String

    Danke dir für die SCL-Funktion. Genau danach habe ich heute gesucht :cool:.
Zurück