Aktueller Inhalt von rwbm

  1. R

    OPC-UA Server mit S7-1500, NodeID Problem

    Hast du mal versucht, statt "ns=0;i=0" "ns=0,s=BrowseNameDerVariable" anzusprechen?
  2. R

    PLCopen

    Hey, es gibt ja im Bereich der industriellen Steuerungstechnik immer wieder Versuche herstellerneutrale Datenformate zu entwickeln. IEC 61131-3, welche die "PLC-Sprachen" normiert, hat es geschafft sich zu etablieren. PLCopen [1] erstellt Normen, die "gute Programmieretikette", Safety und NC...
  3. R

    Codegenerierung in der Praxis

    TIA-Openness wurde literally im ersten Post des Fadens erwähnt...
  4. R

    Linux: "Batch-Datei" erzeugen

    Das Linux-Äquivalent von Batch heißt bash. Google mal danach, dann müsste sich das Problem verhältnismäßig einfach lösen lassen.
  5. R

    Erfahrungen OPC UA auf Sinumerik-Steuerungen

    Naja, wenn ich die Doku richtig verstanden habe, müsste es ja auch über das Rufen von Methoden und Schreiben von Tags die Möglichkeit geben bspw. einen Auftrag vorzubereiten oder zu pausieren. Wär mega, wenn du mal das NodeSet, das der Server anbietest hier posten könntest (Screenshot, XML...
  6. R

    Erfahrungen OPC UA auf Sinumerik-Steuerungen

    Nope, hab die Maschine auch noch gar nicht aufm Shopfloor stehen. Ich nehme mal an, die Doku hast du durchgeschaut und username/password ist keine Option=
  7. R

    Erfahrungen OPC UA auf Sinumerik-Steuerungen

    Hey an alle! erster Post im SPS-Forum, also gerne auf Etikettverstöße hinweisen. Ich setze mich aktuell mit dem OPC UA Server von Siemens auf einer Sinumerik 840D sl (CNC-Drehmaschine) auseinander und habe dafür die Dokumentation [1]. Für mich sieht das ziemlich vollständig und "ready to use"...