Aktueller Inhalt von rxjaeger

  1. R

    ProLeit Plant IT

    Plant IT Hallo, Plant It verwaltet die Bausteine nicht wie PCS7 selbst. Es werden soweit ich weiß Bausteinbereiche zugewiesen bzw. sind im System schon fest belegt. Kann man eigentlich mit PCS7 nicht vergleichen.
  2. R

    Alarmlogging WinCC 5.1

    Hallo, Ich habe folgendes Problem: Defekte Festplatte in einem Bedienrechner mit WinCC 5.1. Festplatte ausgetauscht, Betriebssystem W2Kprof. SP4 und WinCC 5.1 neu installiert. Das Projekt läuft soweit einwandfrei bis auf die Störmeldungen. Dort bekomme ich keine Störmeldetexte angezeigt. Im...
  3. R

    WinCC 5.0 Projekt mit V5.1 bearbeiten

    Danke erst mal für Eure Antworten. Ich habe mittlerweile mal ein Testbild erstellt und es getestet. Bis auf gewisse HMI Symbole, die nicht richtig übernommen werden, scheint alles zu laufen. Muss noch die Variablen hochrüsten und werde dann mal ausgiebig probieren. Gruß rx
  4. R

    WinCC 5.0 Projekt mit V5.1 bearbeiten

    Hallo alle zusammen! Habe zwei Anlagenbedienrechner auf denen WinCC V5.0 läuft. Dieses Projekt soll um ein Bild erweitert werden. Ich möchte es auf einem anderen Rechner mit V5.1 bearbeiten und anschließend wieder auf den Bedienrechnern laufen lassen. Kann es hierbei zu Problemen kommen? Hat...
  5. R

    S7-300: Datenversand nach WinCC

    Hallo, Verstehe dein Problem im Moment nicht richtig. Hast du keine ständige Verbindung zum WinCC -Rechner um dort zu archivieren? MfG. rx
Zurück
Oben