Aktueller Inhalt von s0d

  1. S

    WinCC Unified Unified Simulation verbindet sich nicht zur physikalischen SPS

    Hat sich erledigt....Siemens comm Settings standen auf der falschen Schnittstelle....
  2. S

    WinCC Unified Unified Simulation verbindet sich nicht zur physikalischen SPS

    Hello! Mein Anliegen entspricht zwar nicht genau der Beschreibung des Eröffners aber doch ziemlich genau des Titels. Ich habe eine 1515 mit TIA19 laufen (nicht simuliert) und möchte Unified auf meinem PG zum Testen simulieren..."alles" funktioniert soweit nur will sich die Simulation nicht mit...
  3. S

    WinCC Unified Unified nicht in Hardware-Katalog

    Der Grund, warum Unified nicht mitinstalliert wurde, war zum Einen, glasklar, meine Unachtsamkeit beim installieren....aber zum Anderen auch, weil ich eine Instanz von v17 inkl WinCC Professional installiert habe... Das ist so schwach ey...
  4. S

    WinCC Unified Unified nicht in Hardware-Katalog

    Ja, das hat der Siemens Support auch geschrieben...wenn das nicht immer Tage dauern würde....:rolleyes: Vielen Dank jedenfalls!
  5. S

    WinCC Unified Unified nicht in Hardware-Katalog

    Ja, komisch, da taucht das gar nicht auf. Aber hier ist eigentlich alles installiert....
  6. S

    WinCC Unified Unified nicht in Hardware-Katalog

    Hmm, okay, "schade"... Das ist schräg, dann mach ich wohl mal n Ticket auf...:cautious:
  7. S

    WinCC Unified Unified nicht in Hardware-Katalog

    Mist! ...und guten Morgen! Ich möchte das Thema doch noch einmal öffnen, da ich gestern, nach ewigen Updates und Nachinstallationen, trotzdem nicht zum gewünschten Ergebnis gekommen bin. Was ich möchte, ist, in TIA v19 eine WinCC Unified PC RT einfügen. Ich habe eine Lizenz für TIA v20 und eine...
  8. S

    WinCC Unified Unified nicht in Hardware-Katalog

    Nicht schlimm, danke! Die Lizenz ist drauf, ich denke, dass die Engineering Oberfläche nicht vollständig installiert ist... Damit verteibe ich mir jetzt den Vormittag, danke Siemens ;)
  9. S

    WinCC Unified Unified nicht in Hardware-Katalog

    Hat sich erledigt ^^, danke! Thema geschlossen....
  10. S

    WinCC Unified Unified nicht in Hardware-Katalog

    Guten Morgen! Ich versuche gerade in einem TIAv19 Projekt eine Unified Runtime zu erstellen aber es gibt sie nicht =) Wenn ich über *Neues Gerät einfügen->PC-Systeme->SIMATIC HMI Application->... suche, steht da lediglich die WinCC RT Advanced zur Verfügung, kein Unified! Selbes über...
  11. S

    TIA FB Eingänge werden nicht ausgewertet

    Es hat sich beheben lassen, es mussten schlussendlich nur ein paar Adressen angepasst werden, jetzt läuft es. Ist halt nicht so einfach, bei solch einer alten, wirklich wirr programmierten, Anlage. ABER: wieder was gelernt. Sonnige Grüße O
  12. S

    TIA FB Eingänge werden nicht ausgewertet

    Ich werde das später testen, wenn´s nicht mehr geht hinterher, dann ist das schade aber nicht zu ändern. Vielen Dank!
  13. S

    TIA FB Eingänge werden nicht ausgewertet

    Haha, du bist ja süß! Erzähl das mal meinem Chef ;)
  14. S

    TIA FB Eingänge werden nicht ausgewertet

    Tatsächlich ein IN, nicht optimiert, im "UR-Programm" sind die Offsets noch anders....dementsprechend hat er wohl an den Schnittstellen herumgespielt und wollte es mir gegenüber scheinbar nicht zugeben. da liegt der Hund scheinbar begraben...ich hatte letzt Woche einen Post bezüglich eines...
  15. S

    TIA FB Eingänge werden nicht ausgewertet

    Alles schon versucht, mit ihm zusammen den ganzen Tag dran gesessen, der Baustein sieht exakt aus wie vorher, wurde nie gelöscht. Es ist ein Graus :(
Zurück
Oben