Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Vielen Dank für die ganzen Rückmeldungen, habe es jetzt mit Telegramm 1 und dem SINA_Speed Baustein umgesetzt. Funktioniert von der Ansteuerung ziemlich identisch zum CMMP weshalb ich nichts an der Logik im Programm selber anpassen musste😀.
Vielen Dank für die Rückmeldung, diese neue Version der Festo FHPP Bausteine habe ich mir schoneinmal angeschaut. Leider bin ich nicht so wirklich schlau daraus geworden mit welcher Betriebsart ich die "Geschwindigkeitsregelung" realisieren könnte.
Ich habe dort den Regler leider immer nur mit...
Die Anwendung ist eigentlich recht simpel aufgebaut so ist beim CMMP im FCT (Festo Configuration Tool) keine eigene Logik programmiert. Der Regler fährt lediglich die von der Steuerung vorgegebene Drehzahl und meldet diese als Istwert zurück.
Guten Abend zusammen,
Ich muss an einem Bandvorschub einen Festo Reger tauschen. Aktuell ist ein deffekter Festo CMMP-AS verbaut. Dieser soll nun gegen einen neuen Festo CMMT-AS getauscht werden.
Im SPS Programm (Tia V16 auf S7-1200)
Wird der Regler Aktuell mit den 3 mitgelieferten Festo...
Guten Abend zusammen,
Ich habe in einem Projekt einen Festo CMMS-AS Regler ohne übergeordnete Steuerung. Das bedeutet alles läuft über die E/A's des Reglers.
Der Regler muss nur die Drehzahl eines Motors regeln und läuft deshalb im "Geschwindigkeitsbetrieb" (Sollwert über 10K Ohm Potentiometer...
Vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen.
Echt schade das man dafür eine weitere Ausgangsbaugruppe benötigt.
Der Schrittmotor muss sich lediglich in jedem Produktionszyklus mit der gleichen Geschwindigkeit um 90° drehen.
Wäre es da vielleicht auch möglich einen eigenen Taxtgenerator zu...
Hallo zusammen, ich muss einen Schrittmotor mittels PTO ansteuern. Das habe ich seither in Projekten mit der S7-1200 und Technilogieobjekt mit dem integrierten Pulsgenerator gemacht.
Bei dem Jetzigen Projekt wird jedoch eine S7-1516 als CPU und eine ET200SP (6ES7155-6AU00-0BN0) als E/A...
Vielen Dank für die Schnelle Antwort, Tia V14 habe ich jetzt. Dort gibt es auch den Ordner WinAC MP177 im Hardware Katalog.
Wenn ich das Gerät nun aber einfüge gibt es die Ordner Programmausteine etc. (Wie bei einer CPU.) Nicht wie bei den neuen Panles Ordner mit Bildern, hmi Variablen etc...
Hallo, Ich habe ein mobile Panel 177PN welches ich gerne projektieren möchte.
Bis jetzt habe ich aber nur Erfahrungen mit der "neuen" Panel Generation.
Gibt es eine Möglichkeit auch die "älteren" Panels wie das Mobile Panel 177 im Tia Portal zu projektieren?
Hallo Zusammen,
Ich muss die Drehzahl eines Festo Servo Motors Mithilfe eines Festo Reglers (CMMP-AS-3A-M3) steuern.
Zur inbetriebnahme würde ich das Festo Configuration Tool verwenden. Dort finde ich jedoch nur die Möglichkeit einen kompletten Antriebsstrang (mit Achse) zu Projektieren...