Aktueller Inhalt von s7-sima

  1. S

    OB 82 abfragen

    Die Meldung wird im OB 82 generiert in einen Merker und ein DBW geschrieben und von Bedienpanel ausgewertet. Allerdings wird eben nur gemeldet, das der OB 82 ausgelöst hat, nicht genau was. Genau. Der Fehler kommt recht sporadisch und jetzt muss ich wissen was genau los ist. Das Programm wird...
  2. S

    OB 82 abfragen

    Welches Panel genau verbaut ist muss ich nachschauen, optisch entspricht es dem 6AV3 617-1JC30-0​AX1 Das Problem an der ganzen Sache ist, das ich die Software nur im Notfall anfassen und neu laden möchte, da sie 10 Jahre alt ist und ich nicht sicher bin ob sie noch 100% so arbeitet wie ich sie...
  3. S

    OB 82 abfragen

    Also stand im Moment ist, das im OB 82 ein Merker erzeugt wird sobald der OB 82 aufgerufen wird und ein weiterer Merker der eine der TEMP Variablem aufnimmt. Beide Merker werden dann an ein Bedienpanel "gesendet" und sind dort bis zur Quittierung sichtbar. Ich frage mich nun, wird jede dieser...
  4. S

    OB 82 abfragen

    hallo, ich will Fehler in einem OB 82 auswerten. Muss ich die Fehler die mich interessieren alle auf Merker legen, damit sie nicht verloren gehen, oder laufen die alle im Diagnosepuffer auf und können da eingesehen werden? Wenn ja, wie lange bleiben sie dort sichtbar? MfG
Zurück