Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Ich werde das ganze nun über einen HSC mit einem zusätzlichen Rechtecksignal (generiert über einen PWM-Ausgang der S7-1200) und dem zu messenden PWM-Signal als Toreingang (HW-Gate) realisieren. Ich habe das gestern mal so getestet und bin mit dem Ergebnis recht zufrieden.
Danke für eure...
@PN/DP Das mit den Interrupts müsste ich wohl mal testen, wie genau die Zeitmessung hier wirklich wird (außer jemand anderes hat hier bereits Erfahrung). Das Problem bei dem zweiten Ansatz mit dem HSC und dem 50 kHz PWM-Signal ist mir auch klar. Ich könnte natürlich auf 100 kHz erhöhen (mehr...
@Plan_B Diese Idee ist mir beim Durchschauen der Hilfe von Siemens auch schon gekommen. Aber ich finde es schon etwas merkwürdig, was man für "Tricks" anwenden muss, um die Impulsdauer eines PWM-Signals zu erhalten. Klar könnte ich jetzt über das PWM-Modul der SPS z. B. ein 50 kHz Signal...
@Eckenhart Die Frage ist aber wie muss der HSC eingestellt und über CTRL_HSC/CTRL_HSC_EXT vom Programm aus verwaltet werden?
Die 5000 Impulse pro Sekunde habe ich ja immer (außer natürlich bei 0% Impulsdauer). Nur die Impulsdauer unterscheidet sich.
@Oje An Interrupts hatte ich auch schon...
Einen analogen Eingang möchte ich dafür eigentlich nicht verschwenden. Ein PWM-Signal ist ja ein reines digitales Signal (nur eben mit einem Puls/Pause-Verhältnis einer bestimmten Frequenz).
Daher nochmal konkret die Frage: Kann man bei der S7-1200 mit einem HSC die Impulsdauer eines...
Das Signal ist nicht symmetrisch. Die Frequenz liegt ungefähr bei 5 kHz.
Ich möchte die Zeit bzw. letztendlich das Verhältnis zwischen An- und Aus-Zeit ermitteln.
Das Signal wird von einem LED-Netzteil abgegriffen und gibt somit die Helligkeit (für die daran angeschlossene Beleuchtung) zurück...
Hallo zusammen,
ich habe eine S7-1215 DC/DC/DC und suche nach einer Möglichkeit ein PWM-Signal auszuwerten.
Das PWM-Signal hat ein Frequenz von ungefähr 5 kHz und Pegel für logisch 1 liegt bei 24V.
Ich weiß, dass die S7-1200 schnelle Zähler (HSC) hat, mit denen man die Frequenz und die...