Aktueller Inhalt von S7Satftyanwender

  1. S

    Step 7 Safty Integrated Erweiterte Funktion

    Mit Aktivierung der Erweiterten Safty Funktion SSM meldete die Antriebsdiagnose in der „Starter-Software“ STO, obwohl dass dies durch das Safty-Steuerwort über Profisave abgewählt wurde. Der Antrieb erhielt keine Safty-Freigabe. Bisher ist davon ausgegangen worden dass die Verwendung der...
  2. S

    Step 7 Safty Integrated Erweiterte Funktion

    Glaube, jetzt sind wir auf der richtigen Spur. In diesem Fall kann "Aus 2" durch fehlerhaftes Wiederanlaufen verursacht worden sein. Muss jetzt schauen, ob mit Reset Not-Aus und Einschalten Hauptschütz sich irgendwelche Freigaben mit STO überschneiden. Nur komisch, da der Antieb ja nicht...
  3. S

    Step 7 Safty Integrated Erweiterte Funktion

    Das sind die fehlenden Freigaben für den besagten Antrieb. Bei der Verfolgung der angegeben Gründe für diese kann ich aber nichts finden was zutrifft. Bei den Hilfen für diese Meldungen wird der Parameter r7815 erwähnt ( Antrieb inaktiv ) diesen Parameter gibt es aber weder auf der CU noch...
  4. S

    Step 7 Safty Integrated Erweiterte Funktion

    Kann das gelesen werden?....
  5. S

    Step 7 Safty Integrated Erweiterte Funktion

    Hi! Nicht ganz so. Schon "STO" bei Not-Aus, von aussen über die EP-Klemmen. Mit Not-Aus Reset geht STO. Wenn dann zeitverzögert von der CU das Antriebshauptschütz eingeschaltet wird, Kommt STO nur an diesem Antrieb wieder.
  6. S

    Step 7 Safty Integrated Erweiterte Funktion

    Guten Morgen zusammen, die Versorgung der EP-Klemmen auf Motormodul und CU , sowie die Safty-Konfigurationen "Erweiterte Funktionen über Profisafe und Basisfunktionen über Klemmen" oder nur "Erweiterte Funktionen über Profisafe" können die STO-Fehlfunktion nicht beheben. Die verknüpften...
  7. S

    Step 7 Safty Integrated Erweiterte Funktion

    Hallo Christoph, nein die EP-Klemmen der CU sind nicht versorgt. Ist dies auch bei den Safty-Funktionen über Profisafe erforderlich? Gruß und guten Morgen
  8. S

    Step 7 Safty Integrated Erweiterte Funktion

    Ja, die stimmt. Der Antrieb wurde zuerst nur mit Basisfunktion STO betrieben und hat funktioniert. In seinem Zustandswort kann ich ja auch Reaktionen auf die Vorgaben des sicheren Steuerwortes sehen. Er hat nur für die Funktion SSM kein gültigen Istwert.
  9. S

    Step 7 Safty Integrated Erweiterte Funktion

    Werde ich kontrollieren und versuchen und Dir eine Rückmeldung geben, Danke
  10. S

    Step 7 Safty Integrated Erweiterte Funktion

    S120, booksize, 6SL3120-2TE21-8AA3, CU 320-2 Vers. 4.6, Motor 1PH8103-1HD00-2BA1. Keine Störung, sondern STO ( vom Antrieb, nicht aus dem Safty-Steuerwort ) , keine Rückmeldung SSM. Diagnose: Keine Safty-Freigabe.
  11. S

    Step 7 Safty Integrated Erweiterte Funktion

    Hallo, vorab vielen Dank für die prompte Antwort! Eine Störung im eigentlichen Sinne liegt nicht an. Rückmeldung aktiv bei Impulssperre ist zur Zeit konfiguriert. Habe vorher aber auch schon die andere Variante probiert, vielleicht gab es zu dem Zeitpunkt aber auch noch andere Ursachen...
  12. S

    Step 7 Safty Integrated Erweiterte Funktion

    Hallo zusammen, ein Sinamcsantrieb V4.6 ist mit der erweiterten Saftyfunktion SSM konfiguriert ( ohne Geber ) Der Antrieb generiert intern STO. Angebegbene mögliche Ursache: Ungültiger Drehzahlistwert oder fehlende Impulsfreigabe. Laut Verschaltungen wird der Drehzahlwert aber erst mit der...
Zurück
Oben