Aktueller Inhalt von S_Toben

  1. S

    Kostenloses Tool zum Projektdatei einlesen

    Vielen dank, werde ich versuchen....
  2. S

    Kostenloses Tool zum Projektdatei einlesen

    Hallo, ich habe die Aufgabe für ein Retrofit einer Anlage, eine Siemens -Steuerung zu verwenden. Das Orginal Projekt ist eine ADC File programmiert mit RSLogix 5000. Gibt es ein kostenloses Tool damit ich das Projekt öffnen kann? Ich möchte nur das Programm einsehen können. Gruß Tobi
  3. S

    TIA WinCC Advanced V17/V18 mit VB - Script csv-Datei einlesen

    Hallo, ich möchte mich meinen Dank aussprechen für Euro zahlreichen Tipps und anregungen die Ihr mir gegeben habt. Vielen dank für die interessanten Code-Snipes, die ich auch gestet habe und auch funktionieren! aber ich habe auf Grund der Größe der Produktdatei, zur Zeit ca. 1200 Produkte, mich...
  4. S

    TIA WinCC Advanced V17/V18 mit VB - Script csv-Datei einlesen

    Hallo Larry Laffer, ich habe es getestet, mit dem gleichen Ergebnis Error Number: 190011, "Tag SAP: value couldnot be written in PLC.
  5. S

    TIA WinCC Advanced V17/V18 mit VB - Script csv-Datei einlesen

    Hallo Harald, ich habe Dein Code-Beispiel (#28) getestet. Wenn ich das Script ausführe bekomme ich folgendes angezeigt (Meldefenster): Ist das Problem vielleicht an einer anderern Stelle, ist meine WinCC Advanced runtime V17 nicht richtig eingestellt?
  6. S

    TIA WinCC Advanced V17/V18 mit VB - Script csv-Datei einlesen

    Hallo DCDCDC, dein Beitrag #33 Meine Idee war bisher, den CPU-Ladespeicher als Backup zu nuzen. Falls der IPC mal ausfällt kann der Kunde weiter produzieren da die Produkte-Datei sich im Ladespeicher befindet.
  7. S

    TIA WinCC Advanced V17/V18 mit VB - Script csv-Datei einlesen

    Hallo Harald, zu Deinem Beitrag #36, die Qualität des Produktes ist davon nicht betroffen! die Anlage die wir für unseren Kunden bauen ist eine Verpackungsanlage für unterschiedliche Produkte (Flaschen), die Parameter in der CSV - Datei sind zum Beispiel Produktnummer, Kartontyp, Anzahl der...
  8. S

    TIA WinCC Advanced V17/V18 mit VB - Script csv-Datei einlesen

    Hallo Harald, hallo Larry Laffer, ich bin gerade dabei das zu testen. Die Problematik, der Kunde arbeitet mit einer Excel-Tabelle, mit dieser Excel-Tabelle will der Kunde auch in Zunkunft weiter arbeiten! Diese Datei umfasst, Stand jetzt, ca. 1200 Produkte (wird ständig erweitert); 1200 Zeilen x...
  9. S

    TIA WinCC Advanced V17/V18 mit VB - Script csv-Datei einlesen

    Hallo Larry Laffer, ich werde es gleich am Freitag testen. Vielen Dank für die Tipps.... Stephan
  10. S

    TIA WinCC Advanced V17/V18 mit VB - Script csv-Datei einlesen

    Hallo Harald, jetzt habe auch das verstanden! Der Runtimeerror kommt bei jeder SmartTags Stringvariablen.
  11. S

    TIA WinCC Advanced V17/V18 mit VB - Script csv-Datei einlesen

    Hallo Harald, das war ein Schreibfehler, SmartTags("Bez")(j)=CStr(test(j,n)) -> SmartTags("Bez")(j)=CStr(test(j,0)) usw.
  12. S

    TIA WinCC Advanced V17/V18 mit VB - Script csv-Datei einlesen

    Hallo, Meine HMI-Tags habe wie folgt erstellt:
  13. S

    TIA WinCC Advanced V17/V18 mit VB - Script csv-Datei einlesen

    Hallo, ich habe Eure Tipps und anregungen getestet. @ Harald Das Script habe jetzt so angepasst: Sub VBFunktion_2() ' Read data from file() Dim fso, f, field, MyZf, data, splitdata , test(5000,11), j Dim n, delimiter, FileName,Bez n=0 j=0 FileName = "D:\Produktdaten\TestCsv1.csv" 'Catch Erros...
  14. S

    TIA WinCC Advanced V17/V18 mit VB - Script csv-Datei einlesen

    Hallo, erst einmal vielen Dank für Eure Tipps und Hinweise. Stephan
  15. S

    TIA WinCC Advanced V17/V18 mit VB - Script csv-Datei einlesen

    Hallo Harald, ersteinmal Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe "On Error Resume Next" auskommentiert. Jetzt bekomme ich andere Fehlermeldungen. 1. Error Falsche anzahl an Argumenten oder ungültige Eigenschaftszuweisung: 'f.SkipLine' in Zeile 27
Zurück