Aktueller Inhalt von SAB2002

  1. S

    TIA Übersetzungsfehlern im TIA V13 SP2 Update 4 nach Umstieg auf Windows 11

    Danke für die schnelle Antwort. Wir brauchen, leider TIA13
  2. S

    TIA Übersetzungsfehlern im TIA V13 SP2 Update 4 nach Umstieg auf Windows 11

    Sehr geehrte Damen und Herren, nach dem Umstieg auf Windows 11 treten beim Übersetzen von Projekten im TIA Portal V13 SP2 Update 4 folgende interne Fehler auf, sobald wir die HMIs MP 377 Touch übersetzen: Interner FEHLER (Detail: subprocessing GeneratorDiagBufTextProvider failed - Objekttyp...
  3. S

    KEB Störung alle Umrichter F5 gleichzeitig Kommunikation nicht synchron

    Ja die korrodierten Kontakte haben wir auch vermutet, leider war es das nicht nur bei sehr starken wackeln was eher im Betrieb nicht vorkommt. Wir werden als nächstes mal die Bedieneinheiten tauschen vielleicht liegt es doch an den Buchsen an einem Umrichter. Laut unserer Log Datei sieht es ja...
  4. S

    KEB Störung alle Umrichter F5 gleichzeitig Kommunikation nicht synchron

    Hallo, die Ethernetkabel sind von KEB bzw. so vom Maschinenhersteller gekommen und liefen jetzt 9 Jahre ohne Probleme. Seit Januar nach langen ausgeschalteten Schaltschrank sind die Probleme gekommen. Die Kabelverlegung ist aber auserhalb der Kanäle im Schrank also vor den Umrichtern von...
  5. S

    KEB Störung alle Umrichter F5 gleichzeitig Kommunikation nicht synchron

    Hallo, wir haben seit ein paar Monaten das Problem das unsere KEB Umrichter anfangs nur ab und zu jetzt leider dauerhaft in Störung gehen. Wir haben bei uns 12 Umrichter F5 an einen C6 über Ethernet verbunden. Leider sind meine Kenntnisse was KEB bzw. Codeysys anbelangt eher dürftig kenne mich...
  6. S

    TIA CPU 1515F-2 PN und TIA Portal V13

    Also, kann ich einfach übernehmen und laden?
  7. S

    TIA CPU 1515F-2 PN und TIA Portal V13

    Um die Probleme besser zu verstehen, füge ich einen Screenshot bei.
  8. S

    TIA CPU 1515F-2 PN und TIA Portal V13

    Hallo zusammen, ich habe ein Projekt in TIA Portal V13, das ursprünglich mit einer CPU 1515F-2 PN (6ES7 515-2FM00-0AB0) erstellt wurde. Da die CPU defekt war, haben wir sie gegen eine neue CPU (6ES7 515-2FM02-0AB0) ausgetauscht. Nach Rücksprache mit Siemens wurde empfohlen, die Hardware in TIA...
  9. S

    Fanuc VersaMax: regelmäßiger DP-Stationsausfall

    Nein. Außerdem, es passierte auch wenn inzwischen ein Feiertag war.(z.B. vorletzte Woche)
  10. S

    Fanuc VersaMax: regelmäßiger DP-Stationsausfall

    -Nein. Alles ist wie immer belastet. -Profibusausfall zeigt mir Diagnosepuffer v. Master(CPU 317-2PN/DP) - alle 13 VersaMax sind über SITOP versorgt. Aber nicht bei allen ausfällt. Und nur komischerweise Freitag/Samstag.
  11. S

    Fanuc VersaMax: regelmäßiger DP-Stationsausfall

    Kann es bei mehreren Slaves(VersaMax) und NUR Freitag/Samstag sein? Die andere DP-Slaves sind i.O.
  12. S

    Fanuc VersaMax: regelmäßiger DP-Stationsausfall

    Hallo allezusammen, wir haben 13 DP-Slaves Fanuc VersaMax. Und immer während der Nachtschicht zwischen Freitag/Samstag fällt die Busverbindung der Fanuc-Stationen kurzfristig aus. NUR zwischen Freitag und Samstag. Die Linie ist von Montag 3.00 bis Samstag 6.00 zugeschaltet. Was kann es sein? Danke.
  13. S

    Sonstiges Panel IPC277D

    Eigendlich sehe ich keine
  14. S

    Sonstiges Panel IPC277D

    Ich arbeite in Deutchland.
  15. S

    Sonstiges Panel IPC277D

    nach zwei jahren schon verschlissen?