Aktueller Inhalt von samiokami

  1. S

    Wago e!COCKPIT kein Quellcode Fehler

    Vielen Dank für die Antwort, das Problem wurde bereits gelöst. Der Fehler wurde von PID Regler aus der Bibliothek WagoAppControlSuite verursacht. Das geschieht Immer, wenn ein negativer Wert als Sollwert von WagoAppBuildingHVAC.FuAI Funktion zurück gegeben wurde, da der PID Regler nicht richtig...
  2. S

    Wago e!COCKPIT kein Quellcode Fehler

    Hallo, ich bekomme den Fehler Kein Quellcode für dieses Objekt verfügbar, da es in der übersetzten Bibliothek 'wagocontrolsuite, 1.0.2.0 (wago)' enthalten ist. Der Fehler erscheint nur wenn ich bei der Funktion: WagoAppBuildingHVAC.FuAI(wAI:=measuredAnalogTemperature , rMin:=-50, rMax:=90); -50...
Zurück