Aktueller Inhalt von sascha-odenbach

  1. S

    hellblau/weiss für -24V

    ganz kurz und knapp nur grün/gelb ist eigendlich festgelegt alles andere wurde nicht direkt genormt
  2. S

    Probleme mit SFC20 "BLKMOV"

    schau dir die werte am eingang und ausgang des SFC´s mal an ob die funktion sauber arbeitet denke aber flex macht das problem lies mal eine vaiable ständig ein ( char ) nicht das gesamte array
  3. S

    ASi-E/A's

    das abbild des ASI Bus wird beim cp in der regel in einen db geschrieben und auch aus einem db zum bus gesendet solltest mal prüfen
  4. S

    Knofigurationsproblem Profibus

    denk dran das du einen neuen bus aufmachst
  5. S

    möchte PAW wert eilesen

    hallo zusammen, habe eine Steuerung mit PCS7 - möchte nun ein PAW wert abgreifen ohne PCS7 Stand zu verändern das PAW liegt ausserhalb meines abbilds sodas ich auch nicht auf das entsprechende Ausgangswort zugreifen kann -- PAW 2000 einlesen ? Wer kann mir helfen gruss sascha
Zurück