Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
schau dir die werte am eingang und ausgang des SFC´s mal an ob die funktion sauber arbeitet
denke aber flex macht das problem
lies mal eine vaiable ständig ein ( char )
nicht das gesamte array
hallo zusammen,
habe eine Steuerung mit PCS7 - möchte nun ein PAW wert abgreifen ohne PCS7 Stand zu verändern
das PAW liegt ausserhalb meines abbilds sodas ich auch nicht auf das entsprechende Ausgangswort zugreifen kann
--
PAW 2000 einlesen ?
Wer kann mir helfen
gruss sascha