Aktueller Inhalt von Satze

  1. S

    TIA HSP Datei nicht findbar in Manager

    Hallo zusammen, Ich habe eine CPU 6ES7 511-1AK02-0AB0 die offline konfiguriert wurde mit Firmware 2.8, jedoch physisch im Schrank mit Firmware 2.9 hängt. In meinem Hardwarekatalog ist diese CPU jedoch nicht hinterlegt mit dieser Firmwareversion sondern maximal mit 2.6. Entsprechend wollte ich...
  2. S

    Sistema- Zweikanalige Umsetzung mit einer Schnittstelle

    Damit wir nicht aneinander vorbeireden: Der Stromlauf ist Exverstärker Ausgang (+) CH1 > Sensor > Exverstärker Eingang (-) CH2 Diese Verschaltung ist so vom Hersteller vorgegeben, ich nehme also den positiven Kontakt von CH1, führe ihn an den Sensor, und dann führe ich vom Sensor eine Leitung...
  3. S

    Sistema- Zweikanalige Umsetzung mit einer Schnittstelle

    Danke erstmal für die ganzen Antworten, konkret handelt es sich um einen Druckmessumformer der den anliegenden Druck nur über die Verformung einer Membran detektiert. Wobei ich schon vermutet habe das ich mit dem System nicht PL e erreiche, mich hätte nur interessiert ob es vielleicht doch...
  4. S

    Sistema- Zweikanalige Umsetzung mit einer Schnittstelle

    Die MTTFd ist vorhanden und auch recht hoch, laut dem Hersteller der Ex-Schnittstelle wäre aber mit der zweikanaligen Verdrahtung der hohe PL möglich, wobei mir bewusst ist das Herstellerangaben da nicht unbedingt komplett korrekt sein müssen.
  5. S

    Sistema- Zweikanalige Umsetzung mit einer Schnittstelle

    Hallo zusammen, ich bin seit wenigen Wochen Sistema-Anwender und gerade dabei für eine Anlage die wir an der Arbeit bauen, ein Performance Level zu berechnen. Bei einer Sicherheitsfunktion bin ich jedoch unsicher wie sie formal in Sistema umzusetzen ist. Wir haben einen Sensor den wir über eine...