  1. S

    Verständnisfrage "Peripherieformat"

    ok, das heißt also, wenn ich ein Eingangssignal bekomme (zum Bsp. von einer Druckmessung 4..20mA), dann wandelt meine Eingangskarte dieses Signal ja um in den Wertebereich 0...27648, dieses Signal wird dann auf den Regler gegeben. Wenn ich jetzt davor schon das Signla in einen Wertebereich...
  2. S

    Verständnisfrage "Peripherieformat"

    Hallo zusammen. Ich bin gerade dabei, mich in die Regelungstechnik mit der S7 einzuarbeiten und bin dabei über das Peripherieformat am PID Regler gestoßen. Jetzt eröffnet sich mir leider nicht ganz der Sinn hinter der Sache. Kann mri das jemand erklären? Die Erklärung im Siemenshandbuch ist für...
  3. S

    Istwert von Moeller DV51 auslesen

    Hallo zusammen, ich hab ein kleines problem. Wir benutzen bei unserer Anlage FUs von Moeller, die DV51 zusammen mit einer Siemens S7 und WinCC zur Visualisierung. Nun wollen wir den Istwert des FUs auslesen und in der Visualisierung anzeigen. Im Betrieb funktioniert das ganze ja auch recht...