  1. S

    Modbus TCP Kommunikation von SENTRON PAC3200

    Habe den Fehler gefunden. Lt. Siemens-Support kann die verwendete CPU 1212 6ES7 212-1BE31-0XB0 mit der Firmware V3.0 keine Mod-Bus-Adressen ab 19000 auslesen. Soll erst ab V4.0 möglich sein. Habe die Adresse jetzt auf 43527 eingestellt und siehe da, man bekommt endlich Messwerte angezeigt. Zu...
  2. S

    Modbus TCP Kommunikation von SENTRON PAC3200

    Hallo Ronin, danke für den Tipp. Habe die Adresse am UMG und im DB gleich eingestellt, brachte aber leider auch keine Ergebnisse. Die 255 darf laut Handbuch des UMG nicht verwendet werden.
  3. S

    Modbus TCP Kommunikation von SENTRON PAC3200

    "support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll/csfetch/83130159/Modbus_TCP_S7-1200.zip?func=cslib.csFetch&nodeid=85626210"
  4. S

    Modbus TCP Kommunikation von SENTRON PAC3200

    http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll/csfetch/83130159/Modbus_TCP_S7-1200.zip?func=cslib.csFetch&nodeid=85626210
  5. S

    Modbus TCP Kommunikation von SENTRON PAC3200

    Das Beispielprojekt haben wir gefunden. Habe hier mal ein Bild des relevanten Bausteines. Habe lediglich die IP-Adressen angepasst (auch in der HW) Ich versuche die ModBus-Adressen ab 19000 auszulesen. Da wir diese Werte für unser BHKW benötigen.
  6. S

    Modbus TCP Kommunikation von SENTRON PAC3200

    Diesen habe ich mir auch heruntergeladen. Bekomme aber leider keine Werte aus dem UMG gelesen. Lt. Siemens wird ja keine zusätzliche Hardware benötigt. Ist denn trotzdem eine GSD für das UMG notwendig? Muss eine Verbindung zum UMG angelegt werden,oder genügen die Bausteine aus dem Beispielprojekt?
  7. S

    Modbus TCP Kommunikation von SENTRON PAC3200

    Hat denn jemand das Ganze schon einmal mit einer 1200-er CPU und einem Janitza UMG96RM-E probiert?
  8. S

    Step 5 COM Et200 lauffähig auf Siemens Field PG M4

    Ich habe ein ähnliches Problem mit meinem Field-PG-M4. Habe mit einer Wechselfestplatte experimentiert und dort WindowsXP und anschließend Step7 und Step5 installiert. Wenn ich jetzt ComET aufrufe und versuche z.B. einen E-Prom einer IM308B auszulesen, bekomme ich immer die Fehlermeldung, dass...