Aktueller Inhalt von Schnappi

  1. S

    Erfahrungen mit MoviconX und VIPA Displays

    Hallo! Ich kenne nur ProTool und MovikonX. MovikonX ist aber wirklich vom Handling her ganz schön "Mau" und nicht unbedingt intuitiv zu bedienen (auch nicht, wenn man schon ein paar Tage damit arbeitet ;)) Der Support über VIPA ist aber echt ganz gut...
  2. S

    Urlöschen detektieren?!

    :-o Das ist ja ein Ding! Wie kommt die Zeit denn da rein? Obwohl damit natürlich nicht die "Urlöschen-Problematik" gelöst wäre ;)
  3. S

    Urlöschen detektieren?!

    Funzt! sieht im OB100 so aus: L 0 T DB10.DBW 2 L DB10.DBW 0 ==I SPBN m000 //Erststart => Urlöschen L 1 T DB10.DBW 2 L 255 T DB10.DBW 0 m000: NOP 0 [/CODE] Erschreckend einfach...noch erschreckender, dass ich nicht selbst drauf gekommen bin ;)
  4. S

    Urlöschen detektieren?!

    Danke für die schnelle Antwort! hmm...das hört sich nach einer erstaunlich simplen Lösung an. Hoffentlich schaffe ichs heute noch, aber ich probiers auf jeden Fall aus und werde berichten ;)
  5. S

    Urlöschen detektieren?!

    Ein freundliches Hallo! CPU-TYP: Bischen schwierig, aber ich sage mal kompatibel zur CPU315-2DP. Problem: Ich möchte mitbekommen wenn urgelöscht und ergo das Programm neu von der MMC-Karte gelesen wurde. Mein Ansatz: Im OB100 sollten doch irgendwo solche informationen zu holen sein. => Wie...