Aktueller Inhalt von SchwappDiKuli

  1. S

    Step 7 SDB 22 kann nicht geladen werden Step 7 V5.6 + Drive ES Trial (noch gültig)

    Hallo noch mal! Ich habe die Anlage wieder zum laufen gebracht. Mit Hilfe des Siemens Support konnte ich den Fehler finden. Im Stationsmanager (auf dem Panel) konnte die Profibus Karte nicht mit eines der IF-Steckplätze verknüpft werden. Dadurch, dass ich vom Hersteller zu dem Programm auch...
  2. S

    Step 7 Stop durch das Prioritätsklassen-Ablaufsystem

    Hallo Sarah2016, ich hatte einmal aus Versehen eine Endlosschleife mit einer while Schleife programmiert. Mein Zähler für die Abbruchbedingung hat dort nicht funktioniert. Dann hatte ich auch eine gigantische Zykluszeit. Hast du vielleicht auch eine while Schleife im Programm?
  3. S

    Step 7 SDB 22 kann nicht geladen werden Step 7 V5.6 + Drive ES Trial (noch gültig)

    Hallo zusammen, ich habe heute beim Kunden wieder versucht das Programm zu laden. Ich konnte zumindest das Problem mit dem Stationsmanager lösen. Vielen Dank Onkel Dagobert. Ich habe ein Image vom gesicherten OS des Panels bekommen und daraus die *.wld Datei heruntergeladen. Darüber habe ich...
  4. S

    Step 7 SDB 22 kann nicht geladen werden Step 7 V5.6 + Drive ES Trial (noch gültig)

    Hallo und vielen Dank noch einmal für die Antworten. Das kann natürlich sein. Das ist, so wir der Kunde mir sagte, erst nach dem Ausfall passiert. Das habe ich nur mit angegeben, falls ich dort ein Fehler gemacht haben könnte. Ich dachte mir, besser eine Information zu viel angeben, als zu...
  5. S

    Step 7 SDB 22 kann nicht geladen werden Step 7 V5.6 + Drive ES Trial (noch gültig)

    Hallo bike, ich habe am Freitag versucht einzelne S-Bausteine aus der CPU zu löschen, aber das funktionierte dieses Mal irgendwie nicht. Gibt es eine Art Administratorfunktion? Bisher konnte ich Bausteine und auch Systembausteine einfach von der CPU löschen, nur dieses Mal stehe ich beim...
  6. S

    Step 7 SDB 22 kann nicht geladen werden Step 7 V5.6 + Drive ES Trial (noch gültig)

    Hallo bike, vielen Dank für deine Antwort. Meinst du ich soll die S- Bausteine auf dem PG im Projekt löschen? Würde das den Fehler beheben, dass ich nicht einmal die HWConfig übertragen kann?
  7. S

    Step 7 SDB 22 kann nicht geladen werden Step 7 V5.6 + Drive ES Trial (noch gültig)

    Hallo Harald, Die Maschine wurde 2004 ausgeliefert. Wer weiß wann das Programm geschrieben wurde... ;) Im PC ist eine Batterie verbaut. Ich habe mich mit der Steuerung verbunden und habe kein Programm gefunden. Es waren lediglich SFCs und SFBs vorhanden. Ich werde Montag mal im Siemens...
  8. S

    Step 7 SDB 22 kann nicht geladen werden Step 7 V5.6 + Drive ES Trial (noch gültig)

    Hallo, ich habe ein Problem bei einem Kunden. Dort wird ein Panel PC 870 Dezentral (OS: Win XP) (6AV7714-2DE14-0AE0) verwendet. Das Panel ist in einem Pult verbaut und per Cu-Link mit PC verbunden, der im Schaltschrank sitzt. Angeschlossen sind 7x ET200M Stationen (Adressen kontrolliert), 11x...