Aktueller Inhalt von sebastian-online

  1. S

    Step 7 Neu-Inbetriebnahme PLC auf Sinumerik 840D sl NCU 730.3 PN

    Hallo zusammen, vielen Dank für die Antworten. Fehlerursache waren falsch eingestellte S3 und S4 Schalter. Ich war heute morgen fest davon ausgegangen, dass das System bei der Erstinbetriebnahme schon urgelöscht ist und dass beide Schalter auf 0 stehen. Dem war aber nicht so. Mittlerweile komme...
  2. S

    Step 7 Neu-Inbetriebnahme PLC auf Sinumerik 840D sl NCU 730.3 PN

    Hallo HaDi, vielen Dank für die Antwort: - Frage 1 habe ich oben schon beantwortet. -> Ja, die Verbindung klappt. - Frage 2: Nein. Die NCU ist nagelneu (gerade frisch ausgepackt) und wurde noch nicht programmiert. Warum sollte ich diese wieder in den Urzustand zurücksetzen? Auch das umgekehrte...
  3. S

    Step 7 Neu-Inbetriebnahme PLC auf Sinumerik 840D sl NCU 730.3 PN

    Hallo zusammen, bei der Inbetriebnahme einer nagelneuen NCU 730.3B PN/319 bekomme ich keine Hardware-Konfiguration in Step 7 in die Baugruppe geladen. Ich habe Folgendes nach Anleitung gemacht (Anleitung): - Ich habe die NCU über X120 angeschlossen. (Anmerkung: X127 habe ich ebenfalls mit dem...
  4. S

    Profibusfehler mit Bosch Rexroth IndraLogic L20 und IndraDrive M

    Hallo, vielen Dank für die Hilfe. Weiß jemand, ob es irgendwo Beispiel-IndraWorks-Projekte zum Ausprobieren gibt? Sonst werde ich die nächsten Tage dort mal anrufen. Viele Grüße Sebastian
  5. S

    Profibusfehler mit Bosch Rexroth IndraLogic L20 und IndraDrive M

    Hallo Frank, das habe ich gerade probiert. Es macht keinen Unterschied. Viele Grüße Sebastian
  6. S

    Profibusfehler mit Bosch Rexroth IndraLogic L20 und IndraDrive M

    Hallo, vielen Dank für die Antwort. Anbei sind weitere Bilder. An den Antrieben steht überall Ab und die Profibusadresse. Im Menü der Umrichter wird nur beim Durchklicken CO299 angezeigt. Der sagt, dass bei einer neuen Konfiguration ein Neustart notwendig ist. Das habe ich aber schon mehrfach...
  7. S

    Profibusfehler mit Bosch Rexroth IndraLogic L20 und IndraDrive M

    Hallo, ich habe folgende Konfiguration: Eine IndraLogic L20 ist über ein Profibus-Kabel an 2 hintereinander geschaltete IndraDrive M Umrichter angeschlossen. Der Abschlusswiderstand des Profibuskabels am Master (an der L20) und am ersten IndraDrive-Umrichter ist ausgeschaltet. Am 2...
  8. S

    Aktion in Ablaufsprache Bosch IndraWorks / IndraLogic implementieren

    Hallo, vielen Dank für die Antwort. Ich habe den Fehler gefunden. Wenn die Schaltfläche "IEC-Schritte verwenden" aktiviert ist, funktioniert der Doppelklick nicht. Dann müssen die Aktionen seitlich eingegeben werden. Viele Grüße Bastian
  9. S

    Aktion in Ablaufsprache Bosch IndraWorks / IndraLogic implementieren

    Hallo, ich habe eine ziemlich einfache Frage zur Ablaufsprache in Indraworks/ IndraLogic: Wenn ich ein neues Programm oder Funktionsblock in AS programmiere, dann kann ich zwar neue Schritte und Transitionen hinzufügen. Es passiert aber nichts, wenn ich einen Doppelklick auf die Schritte...
  10. S

    Siemens Starter an NCU 720 von Sinumerik 840d

    Hallo Peter, das Problem ist mittlerweile gelöst. Man braucht kein zusätzliches PLC Paket. Der Trick ist, nicht über Profibus zu gehen, sondern über die Netzwerkschnittstelle X120. Dann klappt das auch mit dem aktuellen Starter mit Hotfix 3. Wichtig ist eine feste IP-Adresse im Computer (z. B...
  11. S

    Siemens Starter an NCU 720 von Sinumerik 840d

    Hallo Peter, vielen Dank für die Antwort. Den Siemens Starter brauche ich deswegen, weil ich an die Antriebe noch zusätzliche Eingänge per TM-Modul anschließen möchte und dann bestimmte Dinge in der Regelung verändern möchte. Das geht, soweit ich weiß, nur über den Starter. An die PLC wollte...
  12. S

    Siemens Starter an NCU 720 von Sinumerik 840d

    Hallo zusammen, zu der Verbindung Sinumerik 840D mit Siemens Starter habe ich eine Frage. Ich habe die neuste Siemens Starter Version (V4.5 komplett) installiert und versuche mich gerade vergeblich per Accon-Netlink-USB compact mit einer NCU 720 zu verbinden. Das System erkennt wohl, dass dort...
Zurück