  1. S

    Schutz gegen Restspannung / Spannungsmessung

    Gemessen zwischen Hauptschalterabgang Phase gegen N. Dann während des Betriebes Hauptschalter ausgeschaltet. So wie du habe ich es auch ausgelegt, dass keine Spannung aus dem Schaltschrank entstehen kann. Es handelt sich hier nicht um ein FU sondern ein Servoverstärker. Vor diesem ist im...
  2. S

    Schutz gegen Restspannung / Spannungsmessung

    Moin, ja das ist noch ne Möglichkeit. Mich interessiert jetzt noch ob man generell diese Messung machen muss oder nicht. Weil unter 18.1 steht auch das unbedingt a),b) und f) gemacht werden muss und c)-e) nur nach Bedarf, aber wann ist Bedarf :). Das die noch gültig ist gehe ich mal von aus, da...
  3. S

    Schutz gegen Restspannung / Spannungsmessung

    Hallo Tommi, die 5 Sekunden kommen aus der EN 60204-1:2006 Punkt 6.2.4. Der Servoverstärker selber hat die Kennzeichnung mind. 5 Minuten warten. Wenn ich aber nun zwischen N und Hauptschalterabgang z.B. L1 messe und während des Betriebes den Hauptschalter ausschalte, dauert es eben länger als...
  4. S

    Schutz gegen Restspannung / Spannungsmessung

    Mahlzeit, ich hab da mal Fragen zur Spannungsmessung. Und zwar muss diese Messung generell gemacht werden ? Wir sind im Sondermaschinenbau tätig. Das passende Messgerät haben wir (Gossen Metrawatt Profitest 204+), aber da in der Anlage ein Servo verbaut ist, werden diese 5s nicht eingehalten...