@jonashorn
"Ihre FWA Anlage ist ein Modbus Slave wir der Master. Wir holen da die Daten als Holding Register FC4 die sie Bereitstellen müssen.
Bisher war es bei allen auch so das wir auch auf FC4 Schreiben."
Ich denke das ist ein Missverständnis ... das EVU schaut aus einer anderen Perspektive...
Nun das Vorgehen mit dem Listener ... mit ein paar Erläuterungen ...
Also,
der Master stellt eine Anfrage (Request)
dieser Request landet beim Server
der Server leitet diesen Request weiter an das Datenmodell
im Datenmodell durchläuft dieser Request zuerst den Punkt "A" (kommt noch was...
Also, ich hätte da auch einen Vorschlag dein Problem zu lösen ...
In der WagoAppPlcModbus gibt es neben den "Simple Modbus Slaves" auch die
"Advanced Modbus Slaves" genau für deine Problemstellung.
Du hast 4 Bereiche (die werden in der Lib "Areas" genannt).
2 Bereiche möchtest du nur lesen...