Aktueller Inhalt von sepp988

  1. S

    Sonstiges Mit der Bitte um Hilfe zur Simatic S7 200 SPS

    Es gibt 3 mögliche Fehler bei dieser S7: - tägliche Reinigung wird nicht mehr durchgeführt: Goldcap tauschen und dann Uhrzeit einstellen - alle LED blinken: ELKO tauschen siehe PDF - Anzeige "SF": anderen ELKO tauschen siehe PDF Anbei das PDF mit Bebilderung.
  2. S

    Sonstiges Mit der Bitte um Hilfe zur Simatic S7 200 SPS

    Hallo zusammen, anbei die vollständige Reparaturanleitung. Viel Spaß beim löten! Der Kondensator bei "Alle LED blinken" hatte bei mir die nominale Kapazität und der Fehler trat trotzdem auf !!! Nach Tausch lief das Board wieder.
  3. S

    SF und STOP blinkt und nichts funktioniert!

    ... ok, Lösung vom Ofen-Hersteller erhalten: zweiten 100uF-Kondensator tauschen, obwohl er noch die korrekte Kapazität hat. Dann läuft es wieder. Anbei Bilder. - weiße Pfeile: 100uF/35V beide tauschen, wenn das Board zickt (SF an oder Stop und SF blinken) - grüner Pfeil: Goldcap 0,10F/5,5V...
  4. S

    SF und STOP blinkt und nichts funktioniert!

    ... klar, messen, nur, wenn ausgelötet. Die drei kommen erst nächste Woche. Dann kann ich neue einlöten. Ja, MLFB ist korrekt.
  5. S

    SF und STOP blinkt und nichts funktioniert!

    An der Elko-Front sieht's so aus: - der große dicke 82 uF/400V hat noch 70uF - zwei kleine Entstörkondensatoren 100nF haben noch 83nF Alle anderen Elkos haben ihre Werte noch. Kann es das sein?
  6. S

    SF und STOP blinkt und nichts funktioniert!

    ... ok, stimmt, Im Beitrag wurde der genaue Typ nicht genannt. Es handelt sich um eine 6ES7 214-1CC01-0XB0. Wenn SF leuchtet, tauscht man den 100uF/35V Elko und alles funktioniert wieder (Info vom Hersteller des Pelletofens). Aber wenn SF und Stop blinkt ... Ich dachte, vielleicht weiß jemand...
  7. S

    SF und STOP blinkt und nichts funktioniert!

    ...ich kann auch keine Verbindung mehr zur CPU herstellen und beide LEDs blinken. Und jetzt?
  8. S

    Sonstiges Mit der Bitte um Hilfe zur Simatic S7 200 SPS

    Zusammenfassung: Pelletkessel mit S7-Steuerung CPU 214, 6ES7 214-1CC01-0XB0 Grundsätzliches: Das Programm ist im Eprom und wird beim Einschalten geladen. Es kann nicht verloren gehen bei Spannungsausfall. Es muß nicht gesichert werden oder wieder eingespielt werden. Nicht an der S7-Platine...
  9. S

    Sonstiges Mit der Bitte um Hilfe zur Simatic S7 200 SPS

    nein, siehe schwarze Pfeile auf meinen Bildern
  10. S

    Sonstiges Mit der Bitte um Hilfe zur Simatic S7 200 SPS

    ... also bei mir war es eine 6ES7214-1CC01-0XB0 und auf der Platine war ein 100uF/35V. Nach Tausch lief sie wieder. Vielleicht ist es ein anderer Ausgabestand. Ich würde die beiden Elkos auslöten und durchmessen, ob sie noch ihre Kapazität haben. Wenn nicht, tauschen.
  11. S

    Step 7 Suche Batteriemodul für S7 200 CPU214 oder Austauschmöglichkeit für Pufferelkos

    also wahrscheinlich der hier (lila markiert):
  12. S

    Step 7 Suche Batteriemodul für S7 200 CPU214 oder Austauschmöglichkeit für Pufferelkos

    Schade, daß nicht der Hochleistungskondensator für die Pufferung getauscht wurde. Meine 214 hat auch Gedächtnisschwund und kein Batteriemodul drin. Vorher hat das Gedächtnis aber funktioniert. Also muß der Hochleistungselko hinüber sein. Aber wenn keiner weiß, welcher das ist, muß ich wohl...
  13. S

    Sonstiges Mit der Bitte um Hilfe zur Simatic S7 200 SPS

    man muß nur den 100uF / 35V Elko auf der CPU-Platine tauschen.
Zurück
Oben