Aktueller Inhalt von ServoSven

  1. S

    Elau MC-4 und SH055 - Unzulässiger Motor

    Hallo, ja, das ist so projektiert bzw. bei Elau werden die Motoren mit Hiperface-Encoder ja automatisch ausgelesen. Mit allen anderen Motoren funktioniert es auch - nur mit genau dieser Baugröße bzw. Leistung nicht. Beste Grüße Sven
  2. S

    Elau MC-4 und SH055 - Unzulässiger Motor

    Hallo zusammen, ich melde mich mal wieder mit einem Problem aus dem Elau-Universum. Wir haben einen Servomotor SH055/80005/0/0/00/00/00/11/00 am MC-4/11/01/400 - also eine Kombi, die laut Dokumentation funktionieren soll. Auch der Firmwarestand passt - V00.22.01 - laut Doku wird mindestens...
  3. S

    Elau C400 mit MC-4 und PS-5/ iSH, zyklische Geschwindigkeitsvorgabe/ Fehler einzelner Achsen "ignorieren"

    Guten Abend, dank eurer Mithilfe bin ich zu einer für mich gut funktionierenden Lösung für das Drehzahlproblem gekommen. Meine Idee, den Jog-Eingang zyklisch zu disablen hat natürlich nicht funktioniert. Innerhalb eines Zyklus hat der Antrieb natürlich auch garkeine Zeit um zu beschleunigen...
  4. S

    Elau C400 mit MC-4 und PS-5/ iSH, zyklische Geschwindigkeitsvorgabe/ Fehler einzelner Achsen "ignorieren"

    Nabend, jetzt bin ich mir tatsächlich gar nicht mehr sicher, ob ich das probiert habe, den jeweiligen Eingang für einen ganzen Zyklus zu deaktivieren. Aber das ist ja schnell getestet am Mittwoch. Wenn das tatsächlich so einfach klappt, dann habe ich da einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht...
  5. S

    Elau C400 mit MC-4 und PS-5/ iSH, zyklische Geschwindigkeitsvorgabe/ Fehler einzelner Achsen "ignorieren"

    Hallo, danke für den Tipp, aber das war genau der Baustein, der mir immer "Controller not ready" ausgespuckt hat. Ich hatte dann an der Stelle aber keine Zeit mehr. Frühestens Mittwoch habe ich wieder Gelegenheit, weiter zu forschen. Danke und Gruß Sven
  6. S

    Elau C400 mit MC-4 und PS-5/ iSH, zyklische Geschwindigkeitsvorgabe/ Fehler einzelner Achsen "ignorieren"

    Hallo zusammen, ich bin derzeit bei uns in der Firma (Reparatur von Servomotoren und -reglern) dabei, eine Elau C400-Steuerung mit zwei Achsen neu in Betrieb zu nehmen. Eine Achse ist ein MC-4 zum Anschluss der "normalen" Servomotoren und ein PS-5 zum Anschluss von iSH-Antrieben. Genutzt wird...
  7. S

    Checkliste Gleichstromsteller 24V: P24 und N24?

    Hallo zusammen, zugegeben, es hat sehr lange gedauert. Trotzdem möchte ich hier noch eine Rückmeldung geben. Gestern hatte ich endlich wieder einmal einen halben Tag Zeit für's Hobby. In der Zwischenzeit hat einer der Gleichstromsteller natürlich den Geist aufgegeben, sodass ich um weitere...
  8. S

    Checkliste Gleichstromsteller 24V: P24 und N24?

    Hallo, leider kann ich noch nichts großartig neues berichten. Beruf und Familie haben mich noch nicht wieder zu meinem Hobby kommen lassen... Das einzige, was ich jetzt in "Heimarbeit" noch in den Schaltplänen gefunden habe ist, dass es tatsächlich die drei Potenziale N, P und M gibt. Also wie...
  9. S

    Checkliste Gleichstromsteller 24V: P24 und N24?

    Vielen Dank dafür. Da hatte ich tatsächlich auch schon dran gedacht. Aber tatsächlich konnte ich immer nur +24 V gegen Masse messen. Mein letzter Gedanke wäre jetzt noch, dass man an den Stellen gar nicht gegen Masse messen soll, sondern gegen ein anderes Bezugspotenzial, das ich bisher...
  10. S

    Checkliste Gleichstromsteller 24V: P24 und N24?

    Oh ja, entschuldigung. Gegen 0 V von der Versorgung bzw. Batterie.
  11. S

    Checkliste Gleichstromsteller 24V: P24 und N24?

    Guten Abend liebe Forengemeinde, kurz eine Vorstellung meinerseits, da dies mein erster Beitrag hier im Forum ist: Mein Name ist Sven, ich bin Anfang 30 und beruflich in der Reparatur von Servoantrieben unterwegs. Privat ist eines meiner Hobbys ein Straßenbahnmuseum, in dem ich hauptsächlich in...
Zurück
Oben