Aktueller Inhalt von SEWSERVICE_5

  1. SEWSERVICE_5

    MOVIDRIVE MDX61B - Problem mit dem PK Thermistor

    https://www.sew-eurodrive.de/unternehmen/ihr_erfolg/zukunftsthemen/temperatursensors_pk/temperatursensors_pk_pt1000.html
  2. SEWSERVICE_5

    Kommunikation MOVI-PLC (DHE41B) mit Buskoppler OCC11C

    Sehr gut. Im Zweifel können Sie sich auch gerne bei uns auf der Hotline melden bzw. das Projekt zu SEW schicken, dass man das Problem nachstellen kann.
  3. SEWSERVICE_5

    Kommunikation MOVI-PLC (DHE41B) mit Buskoppler OCC11C

    Hallo, * als erstes bitte prüfen wie die Baudrate im PLC-Editor in der Steuerungskonfig eingestellt ist. Die Vorgabe aus dem MOVI-PLC Parameterbaum wird nämlich beim Hochlauf des IEC-Programmes überschrieben. * Dann bitte alles Ausschalten und zwischen CAN_High & CAN_Low messen welcher...
  4. SEWSERVICE_5

    Geschwindigkeitsgleichlauf 2 Transportbänder

    Hallo Kmay, du kannst ein MOVIDRIVE B mit DRS11B Optionskarte verwenden. Anschließend kannst über das richtige Parametrieren der Binäreingänge (Parametergruppe 600) und einstellen des Skalierungsfaktors (Parametergruppe 220) einen Synchronlauf zwischen Walze & Förderband erreichen. Für Dein...
  5. SEWSERVICE_5

    Remoteverbindung zum Movitrac über Ethercat

    Hallo, es gibt eine Anleitung zu diesem Thema. Melde Dich bitte bei unsere Hotline unter 07251 / 75 -1780 und erfrage die entsprechende AWTec zu Twincat. MfG, SEW-Service
  6. SEWSERVICE_5

    MoviPLC / UCS /TIA-Portal - Profisafeadresse zuweisen

    Hallo, siehe Screenshot: Die Parameter werden dabei von der MOVI-PLC nicht bearbeitet, sondern direkt via Black-Channel zur UCS getunnelt. MfG, SEW-Service
  7. SEWSERVICE_5

    Position einer Servo Achse schnell über Profinet in eine Soft SPS 1507 laden

    .. Du hast zwar erwähnt, dass sich die Touchprobe-Funktionalität in deinem Fall in der Steuerung nicht anwenden lässt, trotzdem hierzu nochmal eine Rückmeldung falls jemand auf eine ähnliche Problemstellung trifft: Bei Verwendung einer CCU (wie in deinem Fall) als Gateway zur überlagerten...
  8. SEWSERVICE_5

    Position einer Servo Achse schnell über Profinet in eine Soft SPS 1507 laden

    schau mal hier zum Thema XGH und Steckplatz X62 http://download.sew-eurodrive.com/download/pdf/20062532.pdf Die Signale werden auf Hardwarebasis nachgebildet, d.h. < 1 ms..
  9. SEWSERVICE_5

    Position einer Servo Achse schnell über Profinet in eine Soft SPS 1507 laden

    Durch Verwendung dieser Optionskarte lässt sich das Motorgebersignal praktisch verzögerungsfrei als RS422 Rechtecksignal an eine Steuerung übertragen. Auf Steuerungsseite müsste eine entsprechende Auswerteelektronik zur Verfügung sein, um die Impulse zu zählen. Entweder verwendet man hierfür...
  10. SEWSERVICE_5

    Position einer Servo Achse schnell über Profinet in eine Soft SPS 1507 laden

    Eine weitere Alternative besteht darin eine XGH-Optionskarte zu verbauen und die Geberemulation via RS422 zu aktivieren.
  11. SEWSERVICE_5

    Position einer Servo Achse schnell über Profinet in eine Soft SPS 1507 laden

    Hallo, dabei handelt es sich um die erwähnte Touchprobe-Funktionalität. Ohne deine Anwendung genauer zu kennen vermute ich stark, dass sich die Aufgabe durch Einsatz einer CCU...
  12. SEWSERVICE_5

    Position einer Servo Achse schnell über Profinet in eine Soft SPS 1507 laden

    Hallo, die 40 ms können je nach Konfiguration ein realistischer Wert sein. Via EtherCAT beträgt die Zykluszeit 1ms. Was genau ist denn deine Anforderung ? Es gibt ziemlich sicher eine Lösung für dein Zeitproblem, wenn nähere Details über deine Applikation bekannt sind (z.B...
  13. SEWSERVICE_5

    Movidrive B mit PLC Open steuern...

    Hallo VLT_RealDrive, zu deiner Frage: Abhängig von deiner Anforderung gibt es bei SEW-Eurodrive verschiedene S7-Standardbausteine, die Dir die Anbindung an deine Steuerung erleichtern. Wenn Du mit deinem Antrieb positionieren möchtest, empfiehlt sich der Einsatz des Applikationsmoduls...
  14. SEWSERVICE_5

    SEW MOVIDRIVE/MOVITRAC - Rampenzeit stimmt nicht?

    Hallo, bei MOVITRAC & MOVIDRIVE beziehen sich die Vorgabewerte auf einen Drehzahlsprung von 3000 U/min. bei MOVIFIT & MOVIMOT bezieht sich die Rampenvorgabe auf einen Drehzahlsprung von 1500 U/min (entspricht traditionell einer Frequenzänderung von 50 Hz bei einer 4 poligen Maschine). MfG...
Zurück
Oben