Aktueller Inhalt von SF TEST

  1. S

    SISTEMA - Zusammenfassen von Blöcken gleicher Kategorie

    Hallo Stevenn, genau wegen der Begrenzung macht man dies anscheinend. Ich stimme dir zu bzgl. der Übersichtlichkeit. Hersteller wie ABB machen dies in Ihren Low Level Beispielen von vorne hinein. Aber halt wie das IFA im Kochbuch 1 für Subsysteme der Eingangsseite und Ausgangsseite. Da habe ich...
  2. S

    SISTEMA - Zusammenfassen von Blöcken gleicher Kategorie

    Hallo Stevenn, danke für Deine Antwort, ev. war es oben unklar beschrieben. Elektrisch ist alles klar: Redundante Schütze an zweikanaligen Sicherheitsausgängen einer Sicherheitssteuerung. Dies für jeden Antrieb separat (zzgl. EDM Überwachung). Wenn es durch die Blockdarstellung in SISTEMA von...
  3. S

    SISTEMA - Zusammenfassen von Blöcken gleicher Kategorie

    Hallo, meine Frage bezieht sich auf die Ausführungen im SISTEMA Kochbuch 1: Zusammenfassen von Blöcken gleicher Kategorie. Zunächst das Übliche: - Mehrere NOT-HALT Taster wirken über eine Sicherheitssteuerung auf mehrere Antriebe. Diese Antriebe werden jeweils zweikanalig über Schütze...