  1. S

    WinCC Unified Unified Schalter TIA V19

    So sollte das bei dir aussehen. Kann jetzt aber nicht garantieren, dass das so auf anhieb funktioniert. Getestet hab ich's nicht :D
  2. S

    WinCC Unified Unified Schalter TIA V19

    ich meine es gibt einen Haken für "alternativer Zustand" oder sowas in die Richtung. Dann steht der auf der anderen Seite. Kann aber gut sein, dass du deine Prozessvariable dann noch in einem Skript invertieren musst.
  3. S

    WinCC Unified Bilder aus Bibliothek mit TIA-Openness importieren

    Laut Siemens Support gibt es diese Funktion in V19 Upd2 noch nicht..
  4. S

    WinCC Unified Bilder aus Bibliothek mit TIA-Openness importieren

    Guten Tag, ich möchte gerne mit TIA-Openness Bilder aus meiner globalen Bibliothek in mein HMI importieren. (TIA V19 Upd2) Jedoch gibt es bei einer Unified Runtime nicht die "CreateFrom" Methode, wie es sie bei Funktionen in der CPU oder Advanced Runtime gibt. Funktioniert das bei Unified...
  5. S

    WinCC Unified Unterschied zwischen all diesen FindItem() Methoden?

    Ich denke, dass das genau gleich ist, wie HMIRuntime.UI und UI. Wird wahrscheinlich am Ende genau das Gleiche sein.
  6. S

    TIA TIA Portal V20 Wunschliste [Diskussion]

    An der Stelle würde ich mir eher anständiges OOP wünschen, wie es die IEC 61131 auch vorschreibt...
  7. S

    TIA TIA V19 update installieren

    Ja, aber da sehe ich nicht genau, welche ich jetzt brauch. :D Ich finde runterladen über den TIA-Admin und dann manuell installieren ist das beste aus beiden Welten
  8. S

    TIA TIA Portal V20 Wunschliste [Diskussion]

    find ich jetzt weniger schlimm. In den meisten Fällen kopiert man doch eh die IF-Anweisung und passt nur die Bedingung an. Alternativ kannst du eine Funktion machen, die dir genau die Variable hochzählt. Musst dann in dem FC absolut auf die Variable zugreifen. Wirklich schön ist das dann aber...
  9. S

    TIA TIA V19 update installieren

    Das ist tatsächlich auch der Weg, den ich immer gehe. Wenn ich den TIA Admin das machen lass, habe ich immer das Gefühl, dass sich das Ding aufhängt...
  10. S

    TIA TIA Portal V20 Wunschliste [Diskussion]

    also statt einer SchrittNUMMER ein Wort schreiben? Dann nimm doch Konstanten. :)
  11. S

    WinCC Unified Unified Panel

    Willst du das an einem Panel oder PC machen? An einem Panel wird's wahrscheinlich schwer, wenn es keine Modbus Kommunikation ist.
  12. S

    TIA R_Trig in einer Struct

    Sorry, wollt eigentlich deine Ursprüngliche Nachricht zitieren, nicht die Antwort darauf. Ging darum, dass du geschrieben hast, dass sowohl R_TRIG, als auch Timer und Zähler nicht in einem Struct deklariert werden können. Wieso das heute so ist, wie es ist hat ja maxder2te bereits gut erklärt...
  13. S

    TIA R_Trig in einer Struct

    Arbeite in V18. Timer & Zähler gehen, Flanken nicht. *Kopf kratz*
  14. S

    TIA Main (OB1) standardmäßig in SCL instanziieren

    Da lässt sich nur KOP und FUP auswählen 🙃
  15. S

    Grafcet zeichnen

    Hm. Das ist grundsätzlich nicht schlecht. Erinnert an MS Visio nur in nicht so teuert, bzw kostenlos :D Aber Bedingte Aktionen und Aktionen auf Flanken, etc lassen sich hier auch nur umständlich zeichnen... Grundzätzlich kann man das aber mal im Hinterkopf behalten..