Aktueller Inhalt von SHSF4

  1. S

    WinCC Unified WINCC Unified V19 - Kurvenanzeige Zeitachse bleibt stehen bei Änderung Kurvenvariable

    Habe das Problem lösen können auf Basis des folgenden Artikels: https://support.industry.siemens.com/forum/de/de/posts/variablen-getriggerte-kurve-mit-f-x-kurvenanzeige/314178/?page=0&pageSize=10
  2. S

    WinCC Unified WINCC Unified V19 - Kurvenanzeige Zeitachse bleibt stehen bei Änderung Kurvenvariable

    Habe das Problem, dass die Zeitachse sich nicht mehr automatisch aktualisiert wenn sich eine Variable in der Kurve ändert. Wenn man den Pause Button toggelt geht läuft die Zeitachse wieder weiter. Das ganze tritt sporadisch auf, mal gehts für einige Minuten und mal bleibt die Zeitachse gleich...
  3. S

    TIA TIA V13.0 - Datenrettung von Speicherkarte (CPU defekt)

    Es wird gar nicht importiert. Genau so sieht es aus. Die Anlage läuft wieder. Wir sind am Ende da gelandet, dass wir eine Ersatz CPU mit gleicher MLFB bestellt haben. Die startet dann mit den Daten der alten Speicherkarte- Aber auch da kann man die CPU nicht komplett in TIA Rücksichern...
  4. S

    TIA TIA V13.0 - Datenrettung von Speicherkarte (CPU defekt)

    Haben jetzt mit der V13 die uns JesperMP verlinkt hat die Bausteine von der Speicherkarte öffnen können. Der Import schlägt nach wie vor fehl, es fehlen wohl Teile (HSP) im Hardware Katalog bzw. GSD Dateien von Profibus Teilnehmern. Die suchen wir gerade raus und dann, wenn Gott will, wäre die...
  5. S

    TIA TIA V13.0 - Datenrettung von Speicherkarte (CPU defekt)

    Wir wurden verwiesen auf folgenden FAQ: (Offenbar kann man mit TIA V13 SP1 ein spezielles Projekt öffnen um in einem Kompatibilitätsmodus zu arbeiten. FAQ Entry ID: 82169157...
  6. S

    TIA TIA V13.0 - Datenrettung von Speicherkarte (CPU defekt)

    Der Typ ist natürlich nicht geheim, er lautet: 6AG1511-1AK02-2AB0 Wenn wir nicht weiterkommen müssen wir halt die gleiche Beschaffen, gibts bestimmt gebraucht irgendwo. Risiko ist halt dann das die Speicherkarte trotzdem einen Treffer hat. Deshalb wollen wir eigentlich wie beschrieben das...
  7. S

    TIA TIA V13.0 - Datenrettung von Speicherkarte (CPU defekt)

    Die ursprüngliche CPU gibt es nicht mehr. Nur einen Nachfolger und der hat 10 Wochen Lieferzeit gerade
  8. S

    TIA TIA V13.0 - Datenrettung von Speicherkarte (CPU defekt)

    Supergut, probieren wir aus!
  9. S

    TIA TIA V13.0 - Datenrettung von Speicherkarte (CPU defekt)

    Meine Hoffnung war das jemand im Forum noch eine TIA V13.0 auf irgendeiner VM laufen hat. Wir haben alle Versionen ab V15... Falls dem so wäre könnte ich ein Image der Speicherkarte zur Verfügung stellen und das Projekt dann später Hochrüsten.
  10. S

    TIA TIA V13.0 - Datenrettung von Speicherkarte (CPU defekt)

    Klar, aber dafür bräuchte ich das Programm von der Original CPU. Deshalb wollen wir ja die Daten von der Speicherkarte in TIA laden damit wir anpassen können.
  11. S

    TIA TIA V13.0 - Datenrettung von Speicherkarte (CPU defekt)

    Haben einen anderen Typ weil die alte so nicht mehr verfügbar ist. (Siplus) Wenn wir die Karte stecken kommt es zum Fehler Klar, der ist platziert...
  12. S

    TIA TIA V13.0 - Datenrettung von Speicherkarte (CPU defekt)

    Bei einem unserer Kunden gab es einen Überspannungsschaden der die CPU nebst allen 1500er Baugruppen zerstört hat. Leider hat der Kunde keine Datensicherung und der Maschinenhersteller ist nicht mehr existent. Wir haben Versucht, die Daten von der Speicherkarte zu holen. Wir sehen die...
  13. S

    TIA WINCC Adv PC Runtime V17 - Webkit Browser - Cache / Temoräre Daten

    Entsprechende Rückfrage beim Siemens Support ergab leider auch keine Lösung, wir erhielten folgende Antwort: Leider ist das Löschen von Cache oder temporären Daten nicht von uns vorgesehen, und die möglichen Funktionen sind im Webbrowser-Control enthalten. Unter dem folgenden Link finden Sie...
  14. S

    TIA WINCC Adv PC Runtime V17 - Webkit Browser - Cache / Temoräre Daten

    Wir nutzen den Webkit-Browser um Graphen als Bilder auf einer lokalen Website anzuzeigen. Die statische Website (immer selbe Adresse) zeigt ein eingebettetes Image (.jpg) an. Das Bild hat immer den selben Dateinamen. Die Bilddatei wird immer wieder im Hintergrund ersetzt, die Website lädt...
  15. S

    Step 7 FM352 mit SSI Geber - Sporadischer Telegrammfehler

    Hallo Tom, am Ende lag das Problem am Geber-Stecker der an der Baugruppe angeschlossen war. Wir haben dann nochmal das komplette Kabel getauscht und den Stecker erneuert und dann ging es. Nachvollziehen was genau am Stecker defekt war konnten wir nicht- Evtl. war es trotzdem ein EMV Thema.
Zurück