Aktueller Inhalt von Siggi58

  1. S

    Rohrbruchüberwachung

    Hallo Die Genauigkeit des Sensors hängt davon ab: a- wie ist die Empfindlichkeit am Poti eingestellt und b- wie ist er installier. In einer 1 Zoll- Leitung macht das wenig Sinn, da die Strömungsgeschwindigkeit zu gering ist. In meinem vorhergehenden Beitrag erwähnte ich den "Erzwungenen Bypass"...
  2. S

    Rohrbruchüberwachung

    Hallo Wie ich schon geschrieben habe, kommt ein kleine LOGO zum Einsatz.ca 120€ Der Sensor von IFM ist da schon eine andere Nummer . Er arbeitet mit dem calorimerischen Prinzip. Der hat keine mesch. Bauteile, was ihn wartungs- und verschleißfrei macht. Der neue Typ ist Strömungswächter ifm...
  3. S

    Rohrbruchüberwachung

    Hallo zusammen. Ich habe mehr aus Zufall eure Beiträge über das detektieren von Leckagen in Wasserleitungssystemen gelesen. Ich habe dieses Problem schon vor 10 Jahren gelöst, nach dem ein Rohrbruch über Nacht unseren Kellerraum mit 50 cm Wasser geflutet hat. Das war natürlich ärgerlich und...