Aktueller Inhalt von Simon Schlote

  1. S

    TIA Analogbaugruppe

    Was meinst du mit B1 und B8?
  2. S

    TIA Analogbaugruppe

    Hi alle zusammen, ich habe eine Teststation mit folgenden Bauteilen verbaut: 1x SIMATIC PM 1507 24 V/8 A geregelte Stromversorgung Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/8 A (Siemens-Nr. 6EP1333-4BA00) 1x SIMATIC S7-1500, CPU 1516-3 PN/DP, Arbeitsspeicher 1 MB Programm,5...
  3. S

    Sonstiges Sicherung SPS

    Die Angabe auf dem Datenblatt der Power Supply verwirrt mich... ''Eigenschaft des Ausgangs kurzschlussfest - Ja'' ''Kurzschlussschutz - elektronische Abschaltung, selbsttätiger Wiederanlauf''. Gilt es nun die Sekundärseite abzusichern?
  4. S

    Sonstiges Sicherung SPS

    Mit PM meine ich meine Stromversorgung. Das sind meine Power Supply und CPU. Brauch ich nun eine Sicherung sekundärseitig und wenn ja, welche? LG
  5. S

    Sonstiges Sicherung SPS

    Primärseitig hab ich mit dem Ausbilder abgeklärt, da ist die Steckdose in die ich die Teststation stecke ''abgesichert''. Sekundärseitig sind weder ''reale'' Aktoren oder Sensoren angeschlossen. Lediglich Schalter und Eingangsbuchsen, mit denen man eine Aktorik etc. simulieren kann. Brauch ich...
  6. S

    Sonstiges Sicherung SPS

    Hi, habe eine Frage bezüglich meiner SPS. Habe eine Teststation gebaut und eine Zuleitung zur PM verlegt. Muss ich die Primärseite und Sekundärseite meines Trafos des Netzteils der SPS vorsichern? Hilfe.. LG
  7. S

    TIA Tia V15 startet nicht mehr

    Ach so meintest du das, danach hab ich noch nicht geschaut, ich versuchs morgen mal. Wie greif ich auf dieses Fenster zu?
  8. S

    TIA Tia V15 startet nicht mehr

    ganz normale license keys die mitgeliefert wurden
  9. S

    TIA Tia V15 startet nicht mehr

    Hallo, habe heute über Adminrechte in der Firma meine alte Tia V13 auf eine V15 umgerüstet. Beim Installieren von anderen Siemens Produkten (normalerweise kein relevantes Produkt zum Öffnen von TIA an sich) hab ich versucht Tia zu starten und es hat ganz normal funktioniert. Nun habe ich mich...
  10. S

    Sonstiges Analogeingang-/ausgangskarten - Mana und Masse

    Also wenn ich es richtig verstanden habe am AI nur die Klemme 18 mit PE und bei der AO nur die Masse mit PE verdrahten?
  11. S

    Sonstiges Analogeingang-/ausgangskarten - Mana und Masse

    Also wenn ich es richtig verstanden habe am AI nur die Klemme 18 mit PE und bei der AO nur die Masse mit PE verdrahten?
  12. S

    Sonstiges Analogeingang-/ausgangskarten - Mana und Masse

    Habe im Anhang zwei Datenblätter zu den einzelnen Baugruppe zugefügt. Einmal geht es um eine Analogeingangs- und einmal um eine Analogausgangskarte. Zum AI: Muss ich mein Bezugspotential (PE) nur mit der Masse verknüpfen oder die Masse selbst noch mit der Klemme 17 (Mana) verbinden? Oder...
  13. S

    Sonstiges Schutzleiter/Potential

    Genau das meinte ich, bei der Isolationsprüfung müsste dann der PE abgeklemmt werden oder so irgendwie war das.. bin mir aber auch nicht sicher
  14. S

    Sonstiges Schutzleiter/Potential

    Muss ich dann nicht etwas bestimmtes bei der Schutzleiterwiderstandsmessung beachten? Hatte da irgendwas in Erinnerung lg
  15. S

    Sonstiges Schutzleiter/Potential

    Okay also die Masse der Sekundärseite erden?