Aktueller Inhalt von sims1122

  1. S

    Grafcet Gleichzeitigkeit vs. ST- Sequentiell

    Das war auch erst mein Ansatz und der meines Betreuers. Er hat in seiner bisherigen Arbeit Grafcets in Codesys Ablaufsprache umgesetzt. Ich mache das aus folgenden Gründen allerdings jetzt doch nicht: Ziel ist, wenn überhaupt in IEC 61131-3 Ablaufsprache, und nicht in Codesys Ablaufsprache zu...
  2. S

    Grafcet Gleichzeitigkeit vs. ST- Sequentiell

    Vielen Dank für die zahlreichen Überlegungen, ich habe natürlich auch weiter ein wenig Hirnschmalz hineingesteckt. Das Problem ist, dass das ganze Ding eine Masterarbeit wird, also entsprechend wissenschaftlich belegt sein muss. Da die Norm für Grafcet an sich recht schwammig ist, gibt es ein...
  3. S

    Grafcet Gleichzeitigkeit vs. ST- Sequentiell

    Da kommen wir zum Kern der Frage: a ist eine interne Variable, gehört also m.E. nicht zum Prozessabbild und wird direkt geschrieben. Dadurch ist die Reihenfolge sehr wohl relevant, oder irre ich mich? Hinzu kommt die Frage, wie der korrekte Output vom Grafcet selbst wäre. Wenn ich da eine...
  4. S

    Grafcet Gleichzeitigkeit vs. ST- Sequentiell

    Moin Larry, jeder Schritt und jede Transitionsbedingung wird jeweils durch einen Bool repräsentiert. Ich werte in einer Schleife erst die Transitionen aus (deaktiviere und aktiviere also die notwendigen Steps) und führe anschließend die Aktionen zu den aktiven Steps aus. Natürlich ist das alles...
  5. S

    Grafcet Gleichzeitigkeit vs. ST- Sequentiell

    Hallo, ich stehe aktuell vor der Herausforderung, Grafcets automatisch in ST zu überführen. Das ganze ist Teil eines größeren Projektes und ich komme auch gut voran, habe nur hinsichtlich der formellen Absicherung noch Verständnisschwierigkeiten. Bitte korrigiert mich bei allem, wo ich falsch...
Zurück
Oben