    Bremswiderstand am G120C hat keine Funktion

    Hallo, Ich meine mich erinnern zu können das Ich am G120 mit PM 240 erst eine Ansprechschwelle von 780V im Zwischenkreis hatte. Glaube man kann die Schwelle auch runter setzen. Ich würde aber Spaßes halber mal nen Multimeter und eine Strommesszange an den Wiederstand hängen. Vielleicht ist...
  2. S

    TIA V20 Startdrive mit S120 Parameter gesperrt.

    Hallo, Von dem G120 kenne Ich das so, dass man erst den Umrichter in Parameter P10 umstellen muss. 0: Bereit1: Schnellinbetriebnahme 2: Leistungsteil-Inbetriebnahme 3: Motor-Inbetriebnahme 5: Technologische Applikation/Einheiten 15: Datensätze 29: Nur Siemens-intern 30: Parameter-Reset...
  3. S

    G120C und Kolbenmembranpumpe Fehler 30002

    Hallo, Es gibt mehrere Punkte die Abhilfe schaffen könnten: Umstellung auf Geberlose Vektorregelung. Applikationsklasse auf Pumpe und Lüfterstellen. Wurde der Motor eingemessen? p1240 = 1? p1243 Vdc_max-Regelung Dynamikfaktor (Im Handbuch nochmal genauer nach schauen was alles verändert wird.)...
  4. S

    G120C und Kolbenmembranpumpe Fehler 30002

    Hallo, Ist überspannungregelung eingesschaltet?
  5. S

    Gesucht: automatisches Umschaltventil (Stickstoff) auf Reserverversorgung

    Hallo, Schau mal nach dem Begriff Wechselventil. Habe jetzt aber so mit Hilfskontakten aber auch nix auf die Schnelle gefunden. Kann aber auch sein das eventuell die Hilfsschalter auch Druckschalter an der jeweiligen Antriebsseite waren. Ich würde mich da einfach an die gängigen Hersteller...
  6. S

    Seuster S1,1-180-16-40 Antrieb Schnelllauftor

    Hallo, Wenn der Antrieb blockiert und die Bremse nicht schuld ist schmeiß das Ding weg. Dann ist ihnen im Getriebe bestimmt die Fangvorrichtung ausgelöst. Danach ist der Antrieb defekt. Die Getriebe sind nicht zum aufmachen konzipiert und die Deckel schön verklebt.
  7. S

    Mech. Bremsenansteuerung --> Gleichrichter ist AC- seitig ständig (außer Not-Halt ) bestromt, die DC- Seite wird betriebsmäßig geschaltet--> Warum ???

    Hallo, So ganz schön ist das nicht. Also der normale Standard bei Krananlagen ist eigentlich das man AC und DC seitig abschaltet. Ist aber beides über ein Schütz realisiert. Das der Hubmotor durch sackt kann mehrere Ursachen haben. Dazu gehören Bremsen einfallzeiten (schlechte Parametrierung)...
  8. S

    Suche Hersteller von AC Linearantriebe

    Hallo, Also Ich beziehe die meisten Linear Antriebe bei: https://raco.de Vielleicht wirst du dort findig.
  9. S

    Vacon NXP externer Bremswiderstand

    Hallo, Die genaue Typenbezeichnung bei Vacon kenne Ich nicht. Habe die Kisten bestimmt schon 6 Jahre nicht mehr in der Hand gehabt. Und oft ist das ja so das man den Bremschopper immer beim Hersteller mit ins ,,Grundgerät,, mit einbauen muss. Ich bin auch der meinung das bei Siemens der...
  10. S

    Vacon NXP externer Bremswiderstand

    Hallo, Soweit Ich das sehe ist P.2.4.5 =2 für einen Externen Bremschopper. Das wäre ein Extra Gerät+ Wiederstand zb. Normal wenn der Interne Chopper verwendet werden soll müsste der auf 1,3 oder 4 stehen. Laut Anleitung je nach dem welche Überwachungsfunktion du haben möchtest. Wenn die...
  11. S

    Programierer gesucht ILC200IB

    Hallo, Ich suche im Raum Hannover /Peine einen Programierer für die oben genannte Steuerung. Es geht um eine Fehlersuche und kleine änderungen. Mit freundlichen Grüßen, Elias
  12. S

    TIA Startdrive hängt sich Online ständig auf

    Also beim UP/Download gibt es keine Fehler. Dann muss Ich mal versuchen das AV zu deaktivieren.
  13. S

    TIA Startdrive hängt sich Online ständig auf

    Hallo, Es ist in beiden Fällen recht Lange. Ganz Schlimm ist zb wenn man die Digitaleingänge ansieht und Analogeingäng. Aber das nimmt sich so gut wie nix ob der Antrieb läuft oder steht. Offline klappt alles wunderbar. Aber immer Online offline verbinden ist ja auch blöd. Naja Ich werde mir...
  14. S

    TIA Startdrive hängt sich Online ständig auf

    Hallo, Ich habe ein kleines Problem bzw nervt mich das etwas. Hatte Ich heute eine Inbetriebnahme eines Siemens Umrichters. G120 C 1,5Kw. Startdrive Versionen V14, V15.1 und V18 habe Ich heute alle ausprobiert. Der Rechner ist ein Siemens PG M5. Es läuft auch nichts anderes im Hintergrund ausser...
  15. S

    TIA Projekt Download KP400

    Hallo, Ist es möglich das Projekt in Tia 14 als Trial zu öffenen und Parallel die Grafiken raus zu kopieren und einzufügen in V13? Bin Leider anfänger was Tia und SPS-HMI betrifft. Gruß Elias.