Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Hallo, ja ist gut geerdet der Anlagenteil wurde erst im Dezember durch Extern geprüft und fehlende/schlechte Erdungen eingebaut/ausgetauscht. Fehler bestand aber auch schon davor.
Mein größtes Problem ist, dass ich keinen direkten Zugriff auf das Programm hab da dies in externen Händen liegt...
Danke für deine Antwort.
Wenn die Dokumentation stimmt dann war es eine WF 706 6FM1706-3AB00.
Für Frage 2 die TIA Portal Info ist im Anhang es sind 125kHz. Auf die alte Software habe ich leider keinen Zugriff um diese Info zu erhalten.
Ich habe mal den E-Plan reingepackt. Die Schirmung ist 3...
Guten Tag,
wir haben bei uns im Unternehmen an einer Anlage eine neue Steuerung erhalten.
Die schon etwas in die Jahre gekommene S5 musste einer S7 Steuerung weichen. Alle Siemens Hardware Komponenten wurden ausgetauscht.
Bis zum Tag der Abschaltung und Umbau auf S7 funktionierten alle 12...