Aktueller Inhalt von SIX

  1. S

    TIA 1500er Merkwürdigkeiten

    Hallo, den Fehler hatte ich bisher nur wenn wenn ich vor eine Zuweisung (=) nicht explizit das VKE gesetzt habe durch set z.b.. Einzige was mir auffällt sind die "Oder" Anweisungen, versuch mal die durch "Und" zu ersetzen.
  2. S

    TIA Indirekt Adressieren über String

    Hallo, kurz zur meiner Person, bin Techniker für Automatisierung in einem Maschinenbauunternehmen. Zur gewollten Funktion: Über ein Int Wert wird von außerhalb des FC´s eine String Variable Adressiert (Array von 1 bis 10). In dieser String Variable steht der Name der Struktur die eigentlich...
  3. S

    Ethernet Kommunikation mit PC

    Die CD´s werden mit einem "Greifarm" von einem Magazin auf die "Schublade" des CD-Laufwerks gelegt und umgekehrt eben. Wichtig dabei ist mir jedenfalls das die SPS das OK vom PC erhält, weil es Natürlich auch sein kann das der PC erst hochgefahren werden muss das ebenfalls von der SPS veranlasst...
  4. S

    Ethernet Kommunikation mit PC

    Hallo erstmal... ich habe gerade ein Projekt am laufen, und zwar will ich eine Jukebox bauen. Ein PC wird dazu genutzt eine CD zu lesen und eine S7-300 zur Steuerung. Meine S7-300 hat eine CPU 317-2PN/DP ich Programmiere über die Ethernetschnittstelle so am rande. Nun will ich zum Abspielen der...
  5. S

    Programmier Möglichkeit gesucht

    So, jetzt funktioniert alles, nur verstellt sich jedes Mal die ip und ich muss sie neu konfigurieren, aber ansonsten alles o.k., vielen dank an alle die mir geholfen haben. Leider habe ich, wie schon gesagt, wenig mit Siemens zu tun sondern nur mit Rockwell bzw. mit Allen Bradlay.
  6. S

    Programmier Möglichkeit gesucht

    Also die PG/PC Schnitstelle ist auf ISO Ind. Ethernet -> (meine Netzwerkkarte) eingestellt, ansonsten soweit ich weis nix.
  7. S

    Programmier Möglichkeit gesucht

    Ich bekomme immernoch die Meldung "Die Baugruppe kann über die Online Schnitstelle nicht erreicht werden"
  8. S

    Programmier Möglichkeit gesucht

    Dankeschön an PN/DP habe die CPU über die MAC gefunden. Habe ihm auch eine IP zugewiesen, die er auch angenommen hat. Nur beim Laden meldet er "der Verbindungsteilnehmer meldet sich nicht". Was mir seltsam erscheint ist das mein PC bei der Verbindung meint "keine oder nur eingeschränkte...
  9. S

    Programmier Möglichkeit gesucht

    Also meine CPU ist neu und unbenutzt, habe inzwischen auf Simatic 5.5 aufgerüstet, die "Sende/Empfange LED" blinkt des Öfteren auf der CPU. Aber vom "China Adapter" kein Ton, brauche ich für *den spezielle Treiber?
  10. S

    Programmier Möglichkeit gesucht

    Hallo alle zusammen, habe vor Kurzem kostengünstig eine S7 317-2PN/PD erstanden, und benutze das Programm Step7 v5.2. Dachte der USB/MPI Adapter, würde funktionieren...
Zurück