Aktueller Inhalt von SK88

  1. S

    Unterschied Eingangskoppelrelais / Ausgangskoppelrelais

    Die gleiche Frage hatte ich mir auch schonmal gestellt. Technisch sind die beiden identisch aber die Anordnung der Klemmen ist anders um eine einfachere Verdrahtung zu ermöglichen. Schau dir die Artikelbilder mal im Detail / in Groß an, dann kann man es erkennen.
  2. S

    Trennklemme wofür?

    Der Vorteil von diesen Klemmen ist die Fehlersuche. wenn du irgendwo in der Anlage einen Erdschluss der 0V hast (abgesehen von der gewollten Erdung), kannst du die Klemme öffnen und hast dann eine Anzeige, ob ein Erdschluss vorhanden ist. Dann nach und nach die 0V abklemmen und man kann den...
  3. S

    Summenstückliste nach Einbauort ausgeben - Optimierung möglich?

    Hi MSP, geh mal unter "Auswertungen" auf "Einstellungen" und dort auf "Ausgabe in Seiten...". Dort auf das Feld für die Artikelsummenstückliste unter dem Tab "Seitensortierung". Im folgenden Fenster unter "Sortieren nach/in:" auf "Strukturkennzeichen stellen und Häkchen bei "Anlage" und...
  4. S

    Verlustwärme von Komponenten ermitteln

    Für Verdrahtung etc. wird auf den ermittelten Wert für die Bauteile oft 30% extra gerechnet. Den Wert habe ich in verschiedenen Dokumentationen für die Wärmeberechnung gefunden. Eine Quelle habe ich aber gerade nicht zur Hand.
  5. S

    4-Draht Messumformer an 2-Draht AI-Karte

    Ich bin davon ausgegangen, dass ich die Teile auf Grund der aktuellen Lieferprobleme erst im Oktober bekomme aber ein Teil ist scheinbar doch schon gestern gekommen und konnte damit etwas "rumspielen". Einen richtigen 4-Draht-Umformer habe ich zwar trotzdem nicht aber ich habe einen Stromgeber...
  6. S

    4-Draht Messumformer an 2-Draht AI-Karte

    Guten Morgen zusammen, wir sind gerade intern am diskutiern wie und ob ein 4-Draht Messumformer (4-20mA) an eine 2-Draht AI-Karte (6ES7134-6HD01-0BA1) angeschlossen werden kann. Es gibt dazu auch einen entsprechenden Beitrag auf der Siemens Support-Seite "Anschluss eines 4-Draht-Meßumformers an...
  7. S

    Besondere Maßnahmen für ausgenommene Stromkreise

    Hi, ich denke, dafür könnte man auch den Abschnitt 5.3.5 (ausgenommene Stromkreise) anwenden. Abgriffe vor dem Hauptschalter müssen entweder in orange ausgeführt werden ODER mit einem Warnhinweis versehen werden ODER räumlich getrennt sein. Warnschilder mit "Achtung! Bei ausgeschaltetem...
  8. S

    Motoranschluss

    Danke für die Hilfe. Habs jetzt ganz normal in Stern-Dreieck angeschlossen und funktioniert problemlos. Mich wundert aber noch immer die Angabe auf dem Typenschild. Hätte da nicht 400/690V stehen müssen?
  9. S

    Motoranschluss

    Hi, ich habe hier einen sehr alten Motor (Schätzungsweise frühes 1900) von einer Bandsäge, den ich wieder anschließen möchte. Die Angaben auf dem Typenschild, in Kombination mit dem bisherigen Anschluss, sind aber etwas verwirrend. Typenschild: Laut der Angabe, dürfte ich den Motor nicht an...
Zurück