  1. S

    Spannungsprüfung und Isolationswiderstandsprüfung

    Hallo, wir verdrahten bei uns in der Firma Schaltschränke (reiner Schaltschrank ohne Anbauten) nach Kundenwunsch. Es sind sehr viele elektronische Komponenten verbaut. Die EN 60439-1 fordert die Spannungsprüfung nach bestimmten Gesichtspunkten oder man misst den Isolationswiderstand mit 1000...
  2. S

    Hochspannungsprüfung

    Hallo an Alle, erst mal Danke für die Beiträge. Hallo INST, die Isolationsprüfung wird im vollen Umfang der Steuerung oder des Schaltschrankes durchgeführt. Bei uns müssen alle Schalter geschlossen sein und jede Klemme abgeprüft werden. Der Hochspannungstest ist bei großen Steuerungen...
  3. S

    Hochspannungsprüfung

    Hallo zusammen, ich hab einige Fragen zum Thema Hochspannungsprüfung bei Steuerungen und Schaltschränken. Der Norm nach muss bei jeder Steuerung und bei jedem Schaltschrank die Hochspannungsprüfung durchgeführt werden. Folgende Fragen sind dabei aufgekommen: 1. Muss die Hochspannungsprüfung...