    WinCC Flex OP277 mit S7-1511-1PN über CM 1542-5 verbinden

    Einmal die Bilder der Einstellungen. Was mich gerade etwas stutzig macht ist, dass die Zugriffstufen ausgegraut sind.
  2. S

    WinCC Flex OP277 mit S7-1511-1PN über CM 1542-5 verbinden

    Habe ich schon schon gemacht. Allerdings gibt es von Siemens indem Fall nur Support gegen Einwurf von Münzen, da das Panel schon lange angekündigt ist.
  3. S

    WinCC Flex OP277 mit S7-1511-1PN über CM 1542-5 verbinden

    SR= Service Request ?
  4. S

    WinCC Flex OP277 mit S7-1511-1PN über CM 1542-5 verbinden

    Das Problem ist, dass eine gleichzeitige Verbindung über Ethernet mit den beiden Protokollen S7-300/400 und Modicon nicht möglich ist. Zumindest meckert WinCC, wenn man das so einstellt. Daher haben wir es über den Profibus probiert, da funktioniert die Kommunikation bisher leider noch nicht...
  5. S

    WinCC Flex OP277 mit S7-1511-1PN über CM 1542-5 verbinden

    Mein Kollege hat in WinCC bei den Verbindungseinstellungen sowohl Rack=0/Slot=1 als auch Rack=0/Slot=2 getestet. Einen Screenshot kann leider ich erst Montag schicken. Ursprünglich hat das Panel nur mit einer ELAU Steuerung über die Modicon Schnittstelle kommuniziert. Jetzt war unser Plan/Wunsch...
  6. S

    WinCC Flex OP277 mit S7-1511-1PN über CM 1542-5 verbinden

    Moin, wir versuchen derzeit, ein älteres Bedienpanel MP 227 10“ Touch mit einer S7-1511-PN-Steuerung sowie dem Kommunikationsmodul CM 1542-5 über Profibus zu verbinden. Eine Kommunikation über Ethernet ist leider nicht möglich, da die Schnittstelle am Panel bereits für eine bestehende Modicon...