Hallo,
gibt es eine Möglichkeit viele Variablen von einem DB in eine SCL Quelle (untereinander) einzufügen ohne alles abschreiben zu müssen bzw. jede Variable per Drag and Drop herüberziehen zu müssen?
wir Reden hier von ca. 1000 Variablen z. B. Bool!
Ich nutze TIA v 18.
Ich möchte eine...
Hab es jetzt herausgefunden - der "EXIT" Befehl war der Krösus Knaktus 🫣
Ohne dem "EXIT" macht der Baustein was er soll!🥳
FOR #TEMP_Index_Störung := 0 TO #Anzahl_Störungen BY 1 DO
IF #STAT_Störungen[#TEMP_Index_Störung] = TRUE
THEN
#STAT_Störungen_gespeichert[#TEMP_Index_Störung] := TRUE...
Das stimmt das man einiges weglassen kann, aber es ist für meine Kollegen ersichtlicher und verständlicher.
Man bedenke, das ich der einzige bin der sich zur Zeit mit SCL beschäftigt bzw. Programmiert und unserer jungen Kollegen sind noch nicht so weit!😅
kannst du das noch mal detaillierter schreiben?
bzw. zeigen?
FOR #TEMP_Index_Störung := 0 TO #Anzahl_Störungen BY 1 DO
IF #STAT_Störungen[#TEMP_Index_Störung] = TRUE
THEN
#STAT_Störungen_gespeichert[#TEMP_Index_Störung] := TRUE;
#OUT_Störung_aktiv :=...
So habe noch ein anderes Problem!
Anhand des Bildes ist zu sehen das ich zum Schluss mit Rotiere Rechts (ROR) das Low- und Highbyte tausche.
Soweit funktioniert es, aber wenn z.B. die Störung 1 ansteht werden alle anderen Störungen (2-10) nicht mehr angezeigt.
Andersrum wenn z.B. die Störung 10...