Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Das Ventil schaltet die beiden Schalter parallel in sichere Position, das ist richtig. Aber funktionell müssen beide Schalter in der sicheren Position sein, damit ein Kondensator sicher entladen wird und über Erde kurzegschlossen ist. Also ist die SF davon abhängig das alle Bauteile funktionieren.
Genau, aber ich wollte versuchen den Unterschied zu erläutern, warum ein Aufbau der Schalter bzw. Aktoren mit Subsystemen einen viel höheren PFHD hat, als wenn man wie in Variante 1 die Schalter bzw. Aktoren als Blöcke in einen Subsystem packt.
Ich stehe genau vor dem gleichen Problem, allerdings bei der Abschaltung PLr=c. Ich habe ein pneumatisches 5/2 Wegeventil das 2 Aktoren abschalten soll um die Gefährdung abzuwenden. Das die Aktoren (Erdungsschalter), die sichere Endlage erreichen, ist Teil der SF also auch jeweils ein SRP/CS...
Hallo,
ist diese Aussage verbindlich für alle Maschinen? Ich habe das auch in einen Papier von der BG BCI "Notw. und Ausführung Not-Halt Einrichtungen" gelesen. Oder hängt das immer von der Risikobeurteilung ab? Laut Aussage von einen Mitarbeiter von Siemens sollte der Not-Halt immer eine...
Hallo Zusammen,
ich wollte mal fragen wie Ihr Systeme bewertet, bei denen es um die Einhaltung von Arbeitsplatzgrenzwerten geht. Bei der Staubfraktion des Materials was behandelt werden muss, gibt es eine AGW von x mg/m³ der einzuhalten ist. Wird dieser Wert nicht eingehalten ist davon...
Danke für deine Hilfe, aber das ÖLFLEX Trafo sieht auch nicht so aus als hätte es eine UL Zulassung. Ich bin gestern bei der Firma Prysmian fündig geworden und zwar hat bei denen das sienopyr(90) Ul Version zumindest einen AWM Style. Laut deren Vertreter ist das Kabel für Kurzschlussfeste und...
Hallo Leute,
wir haben den Auftrag einen Energiespeicher nach Südafrika zu liefern. Hat Jemand Erfahrung wie es mit den dortigen Gesetzmäßigkeiten aussieht. Gibt es irgendwelche Standards die man einhalten muss, wie bei uns das CE oder in Amerika das UL? Googln hat mir nur bedingt weiter...
Bei der 12100 betrachtest du das Risiko erst mal ohne Schutzmaßnahme, dann mit der Schutzmaßnahme. Solltest du zu dem Ergebnis kommen, dass du einen Schutzzaun mit Tür, steuerungstechnisch überwachen musst bzw. das Öffnen der Tür die Anlage still setzen muss, brauchst du dann die 13849 um die...
Wir hatten mal bei einem Bauteil für Hochspannungsanwendungen eine Messingkugel die mit Loctite eingeklebt wurde. Dabei war der Übergangswiderstand an der Kugel dramatisch höher als bei normal verschraubten Messingkugeln.
Edit: Aber hier gehts um eine Schraube-Mutter- Verbindung, wobei der...
Nur Kfz-Mechatroniker sowie Mechatroniker mit Hochschulabschluss sind davon ausgenommen, da sie nie das Wissen zur Elektroinstallation vermittelt bekommen haben. (Berichtigt mich, wenn jemand im Studium das Entsprechende Wissen und die praktische Herangehensweise gelehrt bekommen hat und...
Ich bin Dipl. Mechatroniker und habe vorher eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker gemacht.
In dem Merkblatt der DGUV zur Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten werden die Berechtigungen im Zertifikat mit angegeben.
In dem ich den Stecker von der Anlage ziehe ist die Anlage freigeschaltet.
Ich bin als Anlageningenieur für den Aufbau, Wartung, Instandhaltung und Fehlersuche an den Anlagen die wir vertreiben zuständig. Da sich das alles noch um eine sehr geringe Stückzahl handelt fließen die Ergebnisse meiner Arbeit natürlich in die Weiterentwicklung der Produkte ein. Nun ist es...
Hallo,
ich habe vor einen Kurs zur Elktrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten zu besuchen. Mit erfolgreichen Abschluss bin ich dann berechtigt, an bestimmten Anlagen, die durch meinen Arbeitegeber schriftlich festgelegt werden, Inbetriebnahmen, Instandesetzungsarebeiten etc. durchzuführen...